Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор деаэратора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
1zhan
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить атмосферный деаэратор в котельной с водогрейными котлами (паровых нету) для отопления и ГВС и какой? Расход хим.очищенный воды на подпитку теплосети равен 32,4 т/ч.
Ludvig
Можно! И ставят
1zhan
Цитата(Ludvig @ 23.1.2014, 15:48) *
Можно! И ставят


Выходит, что для нагрева воды, поступающий в атмосферный деаэратор можно использовать горячую воду, поступающий из водогрейного котла? Интересно...в некоторых справочниках вычитал, что для нагрева воды в АД используют только пар... Будьте добры, развейте мое сомнение)))
den.mgn
Посмотрите зависимость температуры закипания воды от давления и всё поймете
Галиев
Цитата(den.mgn @ 26.1.2014, 13:31) *
Посмотрите зависимость температуры закипания воды от давления и всё поймете

Я бы посоветовал посмотреть темы в разделе "Пароснабжение", как раз аналогичную обсуждали.
Вопрос автору: - Вы где такую подпитку насчитали.
Предыдущиму советчику: - Вы считаете разработки инженеров прошлых лет в области деаэрации, в том числе вакуумной, бессмыслеными?
den.mgn
Цитата(Галиев @ 26.1.2014, 22:03) *
Предыдущиму советчику: - Вы считаете разработки инженеров прошлых лет в области деаэрации, в том числе вакуумной, бессмыслеными?

Вопрос был про атмосферный деаэратор
Галиев
Цитата(den.mgn @ 26.1.2014, 21:52) *
Вопрос был про атмосферный деаэратор

Ага, в водогрейной котельной.
1zhan
Цитата(Галиев @ 26.1.2014, 20:03) *
Я бы посоветовал посмотреть темы в разделе "Пароснабжение", как раз аналогичную обсуждали.
Вопрос автору: - Вы где такую подпитку насчитали.
Предыдущиму советчику: - Вы считаете разработки инженеров прошлых лет в области деаэрации, в том числе вакуумной, бессмыслеными?


Расчеты верны) Общая мощность котельной составляет 200 Гкал/ч
Галиев
По какому температурному графику будут работать котлы? Посчитайте, сколько будет нужно котловой воды на ТАКУЮ подпитку.
Даже при 150/70, без вакуума, Вы сможете добиться удаления растворенных газов лишь при сильных морозах. А весной - осенью ДА на Вашей котельной работать не будет.
den.mgn
Вы, наверное, не в курсе как на больших котельных поддерживают температуру. Ведь температуру с котла можно и 120 держать, а в сетевой коллектор прямой подать обратку после насосов (перед котлами), тем самым снижая температуру.
Галиев
Цитата(den.mgn @ 29.1.2014, 10:28) *
Вы, наверное, не в курсе как на больших котельных поддерживают температуру. Ведь температуру с котла можно и 120 держать, а в сетевой коллектор прямой подать обратку после насосов (перед котлами), тем самым снижая температуру.

Ну, почему ж, в курсе, называется "перемычка расхолаживания". А тепла для атмосферного кипения все равно мало, и через пресловутую перемычку не всегда можно расхолодить подачу, через котлы еще и расход нужно сохранить номинальный.
PavEkb
Не уверен
Тимур-Калуга
Цитата(Галиев @ 31.1.2014, 17:15) *
Ну, почему ж, в курсе, называется "перемычка расхолаживания". А тепла для атмосферного кипения все равно мало, и через пресловутую перемычку не всегда можно расхолодить подачу, через котлы еще и расход нужно сохранить номинальный.


Нельзя ли доступнее описать "перемычку расхолаживания"?
tiptop
Цитата(Галиев @ 31.1.2014, 17:15) *
в курсе, называется "перемычка расхолаживания"

Наверное, просто "перепуск"?
Галиев
Цитата(tiptop @ 1.2.2014, 12:36) *
Наверное, просто "перепуск"?

Местечковый сленг.
Галиев
Как на верхней картинке только, рециркуляция не на всас сетевых насосов, а своим насосом НКУ на вход в котлы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.