Добрый день, коллеги.
Вопрос начинающего...
У Заказчика есть ИТП (индивидуальный тепловой пункт), в котором в данный момент температура составляет 42 град. Он просит снизить температуру в нем до приемлемых 20-25 град.
Предложена была приточно-вытяжная установка с системой рециркуляции для удаления расчетных 27 кВт тепла (насосы, частотники, бак-аккумулятор). Для летнего периода определили 4800 м3/час (23 крат) приточного уличного воздуха. А вот на зимний период в приточке будет работать калорифер всего на 6 кВт и при помощи системы автоматики по температуре в камере смешивания будем регулировать систему заслонками.
Заказчик просит сделать систему без механического притока, через решетки, регулируя только частотными преобразователями на вытяжных вентиляторах в зависимости от температуры в помещении. Собственно говоря, вопрос. Нигде в СНИПах не встретил ограничений на температуру приточного воздуха в ИТП, однако, мне видится несколько негативных моментов. При -28 зимой (для Тамбова), может выпадать конденсат на решетках и обледенение. Правильны ли мои выводы??? Или же можно сделать так как просит Заказчик?

П.С. Поиск юзал. Тему: http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t36875.html читал
SERG_RMOS
Заказчик просит распространенное решение. Конденсат будет biggrin.gif
Особенно если ИТП старое и имеется избыточная влажность.
Под ответственность заказчика (Письмом заручиться) данное решение можно реализовать.
Если решитесь, на воздухозаборе клапана поставьте, для закрытия.
ru506
ИТП, новый, но боюсь, что от конденсата и обмерзания это не спасёт.
gifka
С похожей ситуацией сталкивался в насосной станции. Но там основная задача была снизить коррозию, решил установкой осушителя
Странная Белка
Трубы тряпками изолировали? Толщину изоляции кто-нибудь считал?
SERG_RMOS
Цитата(Странная Белка @ 28.1.2014, 15:05) *
Трубы тряпками изолировали? Толщину изоляции кто-нибудь считал?


При грамотной изоляции труб и запорной арматуры, еще отапливать приходится)))

А так дыра в стене, лед вокруг и все в инее.
В ИТП грамотно теплоизолированной достаточно вытяжки естественной (арматуру покрасить теплоизоляцией (и слои считать нужно), трубы цилиндрами покрыть и будет вам счастье)
Если все покрасить теплоизоляцией то этого мало. Поверхность изоляции труб остается градусов 40-50
ru506
Господа, мы немного ушли в сторону от самого вопроса. Насчет самих труб я переживаю мало, они изолированы, да и там только трубопроводы горячего водоснабжения и отопления. Холодоснабжение и холодное водоснабжение выведены в другое помещение. Тут вопрос следующий, как убедить заказчика в необходимости применения именно приточно-вытяжной установки с рециркуляцией для подачи в канал уже смеси воздуха плюсовой температуры???
Странная Белка
Все-таки поинтересуйтесь изоляцией. Если в помещении с изолированными трубами +42 градуса - с изоляцией явно что-то не так. Какая температура поверхности труб?
Ну а если при этом просто дыру в стене сделать для вентиляции, то зимой может получиться примерно следующее:
ru506
Я вижу, что основные теплопритоки от насосов и частотников, смотри на фото.
ru506
Трубы все заизолированы.
Странная Белка
Ах вот оно что. Ну тогда конечно подогретый приток. Автоматика холодного воздуха не любит, да и изоляция на определенную температуру рассчитана. так что может получиться как на фото.