Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Жокей насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
BUG87
Сколько времени в день работает жокей насос?
BTS
Цитата(BUG87 @ 3.2.2014, 11:16) *
Сколько времени в день работает жокей насос?

Это зависит от типа и качества обратных клапанов на пожарных насосах. Предпочтительно ставить поворотные с резиновой прокладкой между диском и седлом ,со съёмной крышкой , например бийские БАГЭ. Также неплохо держит модель 402Socla/SA3241 Tecofi. Но если такой потёк, придётся снимать с трубы для прочистки. Двустворчатые пропускают, но в разной степени, в зависимости от изготовителя.С резиновыми прокладками держат лучше, чем металл по металлу.
BUG87
Цитата(BTS @ 3.2.2014, 11:54) *
Это зависит от типа и качества обратных клапанов на пожарных насосах. Предпочтительно ставить поворотные с резиновой прокладкой между диском и седлом ,со съёмной крышкой , например бийские БАГЭ. Также неплохо держит модель 402Socla/SA3241 Tecofi. Но если такой потёк, придётся снимать с трубы для прочистки. Двустворчатые пропускают, но в разной степени, в зависимости от изготовителя.С резиновыми прокладками держат лучше, чем металл по металлу.


Спасибо за развернутый ответ, я так понимаю что в нормально смонтированной системе жокей насосы должны срабатывать мунут на пять , скажем раз в неделю/месяц/2 месяца?
BTS
Цитата(BUG87 @ 3.2.2014, 12:27) *
Спасибо за развернутый ответ, я так понимаю что в нормально смонтированной системе жокей насосы должны срабатывать мунут на пять , скажем раз в неделю/месяц/2 месяца?


Сколько времени насос работает за 1 включение зависит а)от ёмкости ресивера/пневмобака/, б) от принятого перепада давлений вкл/откл в)от объёма остаточного воздуха в водозаполненной спринклерной системе, если узел управления сделан на базе СПЖ без клапана.

Никаких нормативных требований не существует, никаких исследовательских данных не встречал. Но если кто-то подключит ЖН серез индивидуальный счётчик электроэнергии, то сможет получить представление. А если ещё менять в системе обратные клапаны и типы узлов управления, можно и на диссертацию материал насобирать. smile.gif
BUG87
Цитата(BTS @ 3.2.2014, 12:43) *
Сколько времени насос работает за 1 включение зависит а)от ёмкости ресивера/пневмобака/, б) от принятого перепада давлений вкл/откл в)от объёма остаточного воздуха в водозаполненной спринклерной системе, если узел управления сделан на базе СПЖ без клапана.

Ну это понятно, я думал мож какие-то цифры все-таки есть...


Цитата(BTS @ 3.2.2014, 12:43) *
Никаких нормативных требований не существует, никаких исследовательских данных не встречал. Но если кто-то подключит ЖН серез индивидуальный счётчик электроэнергии, то сможет получить представление. А если ещё менять в системе обратные клапаны и типы узлов управления, можно и на диссертацию материал насобирать. smile.gif

Ага! Вопрос в целесобразности только))
Все равно, спасибо за консультацию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.