Цитата(BTS @ 3.2.2014, 12:43)

Сколько времени насос работает за 1 включение зависит а)от ёмкости ресивера/пневмобака/, б) от принятого перепада давлений вкл/откл в)от объёма остаточного воздуха в водозаполненной спринклерной системе, если узел управления сделан на базе СПЖ без клапана.
Ну это понятно, я думал мож какие-то цифры все-таки есть...
Цитата(BTS @ 3.2.2014, 12:43)

Никаких нормативных требований не существует, никаких исследовательских данных не встречал. Но если кто-то подключит ЖН серез индивидуальный счётчик электроэнергии, то сможет получить представление. А если ещё менять в системе обратные клапаны и типы узлов управления, можно и на диссертацию материал насобирать.

Ага! Вопрос в целесобразности только))
Все равно, спасибо за консультацию.