Цитата(Skaramush @ 5.2.2014, 16:15)

Белка, сомнения не совсем понятны. На взгляд монтаж выполним. Порядок монтажа должен быть выдержан, но сделать вполне можно.
Проблема просматривается вот где - если фланец на болтах, приварной, то при малом расстоянии по вертикали будет (мягко говоря) проблематично установить и затянуть болты на верхней горизонтали нижнего воздуховода. Нужно задавать минимально допустимое расстояние.
Если фланец набивной - нет проблем. Стяжку выполнить "омегой". Единственное - не цельным куском, а составными.
Да, упустил, монтаж рекомендовал бы укрупнёнными сборками.
Да, я вот именно сомневалась по поводу монтажа фланца нижнего воздуховода со стороны верхнего.
Сейчас удалось еще немного "сплющить" воздуховоды, так что как минимум 200 мм между ними будет, надо еще в масштабе все начертить, включая уголки.
Спасибо за ответы, сомнения развеялись.
Цитата(zaharov63 @ 5.2.2014, 16:33)

Учитывая ширину воздуховода (900 мм) доступ к фланцам должен быть с двух сторон.
Доступ будет. Воздуховоды пойдут по центру коридора.