Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Два воздуховода на одной подвеске.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Странная Белка
Вопрос к монтажникам. Ситуация такая - морская платформа, воздуховоды выходят из шахты в коридор. В коридоре все очень тесно и много смежников. Было предложено проложить по 2 воздуховода на одной подвеске друг под другом (см. картинку). Размер воздуховодов в среднем 900х500, нержавейка 2.5-3 мм толщиной. Так вот меня терзают смутные сомненья, что это физически будет невозможно смонтировать из-за фланцев, и верхний воздуховод будет мешать монтировать нижний. А что скажут монтажники по этому поводу?
Skaramush
Белка, сомнения не совсем понятны. На взгляд монтаж выполним. Порядок монтажа должен быть выдержан, но сделать вполне можно.
Проблема просматривается вот где - если фланец на болтах, приварной, то при малом расстоянии по вертикали будет (мягко говоря) проблематично установить и затянуть болты на верхней горизонтали нижнего воздуховода. Нужно задавать минимально допустимое расстояние.
Если фланец набивной - нет проблем. Стяжку выполнить "омегой". Единственное - не цельным куском, а составными.


Да, упустил, монтаж рекомендовал бы укрупнёнными сборками.
zaharov63
Цитата(Странная Белка @ 5.2.2014, 14:43) *
В коридоре все очень тесно и много смежников.

Учитывая ширину воздуховода (900 мм) доступ к фланцам должен быть с двух сторон.
Странная Белка
Цитата(Skaramush @ 5.2.2014, 16:15) *
Белка, сомнения не совсем понятны. На взгляд монтаж выполним. Порядок монтажа должен быть выдержан, но сделать вполне можно.
Проблема просматривается вот где - если фланец на болтах, приварной, то при малом расстоянии по вертикали будет (мягко говоря) проблематично установить и затянуть болты на верхней горизонтали нижнего воздуховода. Нужно задавать минимально допустимое расстояние.
Если фланец набивной - нет проблем. Стяжку выполнить "омегой". Единственное - не цельным куском, а составными.


Да, упустил, монтаж рекомендовал бы укрупнёнными сборками.

Да, я вот именно сомневалась по поводу монтажа фланца нижнего воздуховода со стороны верхнего.
Сейчас удалось еще немного "сплющить" воздуховоды, так что как минимум 200 мм между ними будет, надо еще в масштабе все начертить, включая уголки.

Спасибо за ответы, сомнения развеялись.

Цитата(zaharov63 @ 5.2.2014, 16:33) *
Учитывая ширину воздуховода (900 мм) доступ к фланцам должен быть с двух сторон.

Доступ будет. Воздуховоды пойдут по центру коридора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.