Помогите. есть огромный комплекс, мне поставили задачу выдать нагрузки, тепловые и электрические на вентиляцию, ну ол-во воздуха у меня есть, подбирать оборудование слишком долго, есть ли какой-то укрупненый показатель или еще что. Помогите. Нужен Быстрый ответ
LordN
расход, и приток и вытяжка и рециркуляция, в м3/сек * 2000..3000Па, ну и еще умножить на три - это вентиляторы, Ватты
тепло = расход притока на расчетную дельту
холод = расчетный расход на дельту по диаграмме + теплоизбытки + влагоизбытки
olnmamaluga
Цитата(LordN @ 8.2.2014, 16:15) *
расход, и приток и вытяжка и рециркуляция, в м3/сек * 2000..3000Па, ну и еще умножить на три - это вентиляторы, Ватты
тепло = расход притока на расчетную дельту
холод = расчетный расход на дельту по диаграмме + теплоизбытки + влагоизбытки

та про холод и тепло я отлично понимаю))
а вот про электричество не совсем можно по подробнее
olnmamaluga
не ужели и кто с таким не сталкивался????

точно помню что мощность вентилятора можно расчитать типа такого
N=(L*P)/КПД
помойму так, могу ошибаться поправьте кто-нибудь
jota
http://gu-sta.ru/index.php?doc=raschet_mowel
в конце...
LordN
Цитата(jota @ 9.2.2014, 4:34) *
несколько оптимистичный расчёт, проектировщики и монтажники его быстро на нет сведут smile.gif

Цитата(olnmamaluga @ 8.2.2014, 22:33) *
та про холод и тепло я отлично понимаю))
а вот про электричество не совсем можно по подробнее

расход в м3/сек умноженный на падение в Па = мощности в Ваттах
это то, что д.б. на в точке входа воздуха в сеть
полученное число надо поделить на произведение всех основных кпд: вентилятора ~= 0.4..0.7, двигателя =~ 0.6....0.8, передачи двигатель/вентилятор =~ 0.85..0.95
лучше брать худшие величины
0,4*0,6*0,85=0,204

т.о. пусть произведение расхода на падение дает величину = 100кВт, тогда потребная эл.мощность будет = примерно 500кВт

так понятнее? rolleyes.gif
olnmamaluga
так на том сайте примерно тоже самое и учитывают)))
LordN
там вычисляют механическую мощность на валу э.двигателя, а вам нужно его потребление
olnmamaluga
Цитата(LordN @ 9.2.2014, 6:56) *
несколько оптимистичный расчёт, проектировщики и монтажники его быстро на нет сведут smile.gif


расход в м3/сек умноженный на падение в Па = мощности в Ваттах
это то, что д.б. на в точке входа воздуха в сеть
полученное число надо поделить на произведение всех основных кпд: вентилятора ~= 0.4..0.7, двигателя =~ 0.6....0.8, передачи двигатель/вентилятор =~ 0.85..0.95
лучше брать худшие величины
0,4*0,6*0,85=0,204

т.о. пусть произведение расхода на падение дает величину = 100кВт, тогда потребная эл.мощность будет = примерно 500кВт

так понятнее? rolleyes.gif

по этой формуле выходит следущее: обычный вентилятор примерно 700х400 канальник мошность примерно около 6кВт будет мошность
расход 2000м3/ч
сопротивление 300Па
(2000*300)/0,204=2941176,5 Вт = 2941,2кВт О_о чушь полная по мойму
Татьяна Удальцова
Цитата
чушь полная по мойму

Так ведь на русском языке было написано:

Цитата
расход в м3/сек умноженный на падение в Па


Не теряйте за буквами формул физический смысл.
LordN
Цитата(olnmamaluga @ 9.2.2014, 18:10) *
по этой формуле выходит следущее: обычный вентилятор примерно 700х400 канальник мошность примерно около 6кВт будет мошность
расход 2000м3/ч
сопротивление 300Па
(2000*300)/0,204=2941176,5 Вт = 2941,2кВт О_о чушь полная по мойму

все правильно, только последнюю цифру надо поделить на 3600 секунд smile.gif
olnmamaluga
блин точно, промограл, а я еще несколько раз всматривался во все величины и то что секунды в упор не видел)))
все спасибо))