Цитата(jota @ 9.2.2014, 4:34)

несколько оптимистичный расчёт, проектировщики и монтажники его быстро на нет сведут

Цитата(olnmamaluga @ 8.2.2014, 22:33)

та про холод и тепло я отлично понимаю))
а вот про электричество не совсем можно по подробнее
расход в м3/сек умноженный на падение в Па = мощности в Ваттах
это то, что д.б. на в точке входа воздуха в сеть
полученное число надо
поделить на произведение всех основных кпд: вентилятора ~= 0.4..0.7, двигателя =~ 0.6....0.8, передачи двигатель/вентилятор =~ 0.85..0.95
лучше брать худшие величины
0,4*0,6*0,85=0,204
т.о. пусть произведение расхода на падение дает величину = 100кВт, тогда потребная эл.мощность будет = примерно 500кВт
так понятнее?