Строительная организация (СО) построила жилой дом, заключила договор с водоканалом на подключение к сети водоснабжения, выполнила врезку в существующую сеть двумя вводами. Далее, как я полагал, необходимо провести дезинфекцию существующей сети (к которой подключались) и вновь построенных. НО!!! СО отказывается промывать и проводить дезинфекцию существующей сети (к которой подключались), мол на основании чего должна проводиться дезинфекция...

Полез в СНиП 3.05.04-85 а там: "п. 7.42. Законченные строительством трубопроводы ... перед приемкой в эксплуатацию подлежат промывке (очистке) и дезинфекции ...", тобиш в моем случае только два вновь построенных ввода. Как же так!!! Может есть какие-нибудь нормы на то чтобы проводилась дезинфекция существующих и вновь построенных водоводов???