Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужна ли дезинфекция водопровода???
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
iceman88
helpsmilie.gif helpsmilie.gif Здравствуйте!!! Работаю инженером в водоканале и столкнулся с непростой ситуацией:
Строительная организация (СО) построила жилой дом, заключила договор с водоканалом на подключение к сети водоснабжения, выполнила врезку в существующую сеть двумя вводами. Далее, как я полагал, необходимо провести дезинфекцию существующей сети (к которой подключались) и вновь построенных. НО!!! СО отказывается промывать и проводить дезинфекцию существующей сети (к которой подключались), мол на основании чего должна проводиться дезинфекция... blink.gif
Полез в СНиП 3.05.04-85 а там: "п. 7.42. Законченные строительством трубопроводы ... перед приемкой в эксплуатацию подлежат промывке (очистке) и дезинфекции ...", тобиш в моем случае только два вновь построенных ввода. Как же так!!! Может есть какие-нибудь нормы на то чтобы проводилась дезинфекция существующих и вновь построенных водоводов???
Fatik
Цитата(iceman88 @ 14.2.2014, 9:57) *
проводилась дезинфекция существующих и вновь построенных водоводов???

водоводов? Это как вы как работник водоканала к водоводу дали подключить вшивый дом?

Промывается участок к которому подключились, между секционирующими задвижками. ППР вы им согласовывали? Там указывается длина промываемых участков.
iceman88
План производства работ мы как на уровне цеха не согласовываем.

СО просит назвать документ на основании которого должна провести полную дезинфекцию
Fatik
Цитата(iceman88 @ 14.2.2014, 10:22) *
План производства работ мы как на уровне цеха не согласовываем.

СО просит назвать документ на основании которого должна провести полную дезинфекцию

До конца просто дочитать СНиП:"11. В местах присоединений (врезок) вновь построенного трубопровода к действующей сети следует осуществлять местную дезинфекцию фасонных частей и арматуры раствором хлорной извести"
Вообще такие вещи должны быть в проекте и ППР
iceman88
Большое спасибо за помощь!!!
Elenk_@
На основании какого документа необходима дезинфекция внутреннего водопровода ?
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 11:36) *
На основании какого документа необходима дезинфекция внутреннего водопровода ?

Не нужна.
Цитата
3.10. Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей.
Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82 „Питьевая вода".

Цитата
4.1. По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены:
испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом с составлением акта согласно обязательному приложению 3, а также промывка систем в соответствии с требованиями п. 3.10 настоящих правил;

СНиП 3.05.01-85
Elenk_@
СНиП 3.05.01-85 - не действует, а в СП 73 такого нет
Нашла вот действующую "Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении"
III. Дезинфекция хлором водопроводных сооружений при их строительстве и эксплуатации
18. Дезинфекция водопроводных сооружений (скважин, резервуаров и напорных баков, отстойников, смесителей, фильтров, водопроводной сети) может быть профилактической (перед приемом в эксплуатацию новых сооружений, после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ), а также по эпидемическим показаниям (в случае загрязнения сооружений, в результате которого создается угроза возникновения водных вспышек кишечных инфекций)....
andrey R
Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 10:36) *
На основании какого документа необходима дезинфекция внутреннего водопровода ?

На основании здравого смысла. При отсутствии такого требования в актуализированной неучами нормативной документации, вполне можно записать в задание на проектирование данное требование. Ну и водоканалы в ТУ вполне вправе прописать, если не спят в оглоблях
Elenk_@
Цитата(andrey R @ 29.1.2021, 13:34) *
На основании здравого смысла. При отсутствии такого требования в актуализированной неучами нормативной документации, вполне можно записать в задание на проектирование данное требование. Ну и водоканалы в ТУ вполне вправе прописать, если не спят в оглоблях

Проект уже кем то , до меня согласован, и от него волосы в жилах стынут)
Сейчас бодаюсь с монтажниками)
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 14:13) *
СНиП 3.05.01-85 - не действует, а в СП 73 такого нет
Нашла вот действующую "Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении"
III. Дезинфекция хлором водопроводных сооружений при их строительстве и эксплуатации
18. Дезинфекция водопроводных сооружений (скважин, резервуаров и напорных баков, отстойников, смесителей, фильтров, водопроводной сети) может быть профилактической (перед приемом в эксплуатацию новых сооружений, после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ), а также по эпидемическим показаниям (в случае загрязнения сооружений, в результате которого создается угроза возникновения водных вспышек кишечных инфекций)....

На нет и суда нет(С)
Так у Вас сооружения или где?
andrey R
Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 13:47) *
Проект уже кем то , до меня согласован, и от него волосы в жилах стынут)
Сейчас бодаюсь с монтажниками)

Знакомо, сочувствую, коллега
Elenk_@
Цитата(Serg Ivanov @ 29.1.2021, 13:48) *
На нет и суда нет(С)
Так у Вас сооружения или где?

у меня внутренняя сеть
инж323
Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 14:26) *
у меня внутренняя сеть

а вы этой сети кто? Зак все равно должен дать потребителю воду из любого крана внутри дома воду соответствующую ГОСТу на питьевую. и хоть промывай, хоть дезинфицируй, хоть фарами рядом запаркованных машин моргай, но вода д.б. соответствующей ГОСТу. А если проектировщик, то и предусматривайте в проекте хоть протирание бамперов передних тем машинам, если считаете это достаточным или необходимым для соответствия воды из крана норме. можно и задние бампера протирать.
Serg Ivanov
Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 15:26) *
у меня внутренняя сеть

Так причём здесь нормы на наружную?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.