Dio_Rock
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. На объекте, который проектирую - предприятие общественного питания есть различные помещения, где по нормам прредусмотрен отрицательный дисбаланс. К примеру кладовые, где необходима только вытяжка 1-2 крат, при этом у таких помещений категория В4, а также противопожарными стены и двери. В итоге поставить переточную решетку в дверь выходящей в коридор нельзя, откуда в таком случае брать воздух для вытяжки? И такая ситуация на этом объекте сплошь и рядом - когда по пособию или мгсн нужен дисбаланс, а переток организовать нельзя(вариант с огнезадерживающим клапаном и решеткой не рассматриваю)

Аналогичный вопрос кстати возникает по тамбур-шлюзам помещений категорий А,Б. Там ведь тоже дисбаланс, а делают ли переточные решетки в двер между шлюзом и грязным помещением?
allxndr
Цитата(Dio_Rock @ 18.2.2014, 20:02) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. На объекте, который проектирую - предприятие общественного питания есть различные помещения, где по нормам прредусмотрен отрицательный дисбаланс. К примеру кладовые, где необходима только вытяжка 1-2 крат, при этом у таких помещений категория В4, а также противопожарными стены и двери. В итоге поставить переточную решетку в дверь выходящей в коридор нельзя, откуда в таком случае брать воздух для вытяжки? И такая ситуация на этом объекте сплошь и рядом - когда по пособию или мгсн нужен дисбаланс, а переток организовать нельзя(вариант с огнезадерживающим клапаном и решеткой не рассматриваю)

Аналогичный вопрос кстати возникает по тамбур-шлюзам помещений категорий А,Б. Там ведь тоже дисбаланс, а делают ли переточные решетки в двер между шлюзом и грязным помещением?


С тамбур шлюзом тут все понятно он служит для эвакуации людей и переток не нужен там постоянно давление должно быть. А вот по другим помещениям самому интересно. Хотя в переточную решетку клапан противопожарный но можно втулить.
Dio_Rock
Цитата(allxndr @ 19.2.2014, 15:10) *
С тамбур шлюзом тут все понятно он служит для эвакуации людей и переток не нужен там постоянно давление должно быть. А вот по другим помещениям самому интересно. Хотя в переточную решетку клапан противопожарный но можно втулить.

По тамбур-шлюзу тоже не совсем понятно. Если перетока не будет и вентилятор будет просто давить, то разве он не перегреется?(это как работа на полнстью закрытый дроссель)
allxndr
Цитата(Dio_Rock @ 19.2.2014, 12:48) *
По тамбур-шлюзу тоже не совсем понятно. Если перетока не будет и вентилятор будет просто давить, то разве он не перегреется?(это как работа на полнстью закрытый дроссель)

)))))) нет не перегреет
zaharov63
Цитата(Dio_Rock @ 19.2.2014, 11:48) *
По тамбур-шлюзу тоже не совсем понятно. Если перетока не будет и вентилятор будет просто давить, то разве он не перегреется?(это как работа на полнстью закрытый дроссель)

С чего вы взяли, что двери герметичны? Наоборот, приходилось дополнительно уплотнять, что бы проектного расхода хватило на создание требуемого подпора.
Dio_Rock
Цитата(zaharov63 @ 19.2.2014, 14:55) *
С чего вы взяли, что двери герметичны? Наоборот, приходилось дополнительно уплотнять, что бы проектного расхода хватило на создание требуемого подпора.

Видимо просто двери такие были. А что же вентилятор? Как он себя чувствует при многочасовой работе без отвода тепла?
zaharov63
Цитата(Dio_Rock @ 19.2.2014, 11:59) *
Видимо просто двери такие были.

Тогда по-другому. Вы на практике сталкивались с этим, результаты инструментальных замеров при наладке видели, подпоры сдавали МЧС или кто там у вас принимает?
Dio_Rock
Цитата(zaharov63 @ 19.2.2014, 15:04) *
Тогда по-другому. Вы на практике сталкивались с этим, результаты инструментальных замеров при наладке видели, подпоры сдавали МЧС или кто там у вас принимает?

Нет, не сталкивался. Все равно это вопрос к производителям дверей