Добрый день. Возникла следующая проблема:
Частотник сотоит на системе автоматического полива, Задача частотника плавный пуск и плавный старт. Реализованно это через данфосовский модуль давления. После открытия электро-магнитного клапана давление в системе педает, частотник включает насос и нагоняет давление до 6-ти атмосфер. Проблема начинается после закрытия клапана, т.е когда клапан закрывается, частотник начинает очень медленно снижать обороты, и доходит до 0 Hz в течении 10 мин.( хотя в параметрах забито время плавного торможения 30 сек.), как только дошел до 0 Hz частота снова подымается до 15 Hz и начинает плавно снижаться до нуля, потом снова до 15 HZ. и.т.д.............
Кто знает, как настроить плавный стоп в течении 30 сек. после закрытия клапана.? Буду очень признателен.
Pawel
У вас датчик давления куда подключен и что он делает? Как закрывается и открывается клапан7
Гречанов
У вас датчик давления куда подключен и что он делает? Как закрывается и открывается клапан7

Датчик давления подключен к частотнику на 12-ю и 60-ю клему. Должен считывать давлени в системе и поддерживать 6-ти атмосфер. Клапан подключен к специальному контроллеру для полива, он с частотником никак не связан, его функция открывать/закрывть электро-магнитный клапан. Т.е по идее клапан открывается, давление в системе падает, датчик видит, что давление в системе упало и включает насос. При закрытии клапана давление в системе должно нагоняться до 6-ти атмосфер и частотник должен отключаеть насос.


SVKan
Цитата(Гречанов @ 15.12.2014, 15:41) *
Добрый день. Возникла следующая проблема:
Частотник сотоит на системе автоматического полива, Задача частотника плавный пуск и плавный старт. Реализованно это через данфосовский модуль давления. После открытия электро-магнитного клапана давление в системе педает, частотник включает насос и нагоняет давление до 6-ти атмосфер. Проблема начинается после закрытия клапана, т.е когда клапан закрывается, частотник начинает очень медленно снижать обороты, и доходит до 0 Hz в течении 10 мин.( хотя в параметрах забито время плавного торможения 30 сек.), как только дошел до 0 Hz частота снова подымается до 15 Hz и начинает плавно снижаться до нуля, потом снова до 15 HZ. и.т.д.............
Кто знает, как настроить плавный стоп в течении 30 сек. после закрытия клапана.? Буду очень признателен.

То что реализовано у Вас называется ПИД контроль. Цель его - поддержание заданного давления в системе.
Плавный пуск и плавный останов реализуется без всяких датчиков. Выкиньте свой датчик и просто задайте время разгона и торможения, а также частоту до которой надо крутить.
К пусковой кнопке (или чем там у Вас это все управлется) надо довесить пусковую команду для частотника на запуск и останов. А вот клапан по идее должен открываться при запуске насоса и отключаться после останова, а не наоборот (сначала плавный останов и только потом закрытие клапана - зачем плавно вдувать давление в закрытую трубу?). Можно повесить сию команду на выход частотника - настроить его можно например на управление механическим тормозом (алгоритм управления тот же самый) или какой-нибудь сигнал Run например.
Гречанов
Цитата(SVKan @ 15.12.2014, 11:23) *
То что реализовано у Вас называется ПИД контроль. Цель его - поддержание заданного давления в системе.
Плавный пуск и плавный останов реализуется без всяких датчиков. Выкиньте свой датчик и просто задайте время разгона и торможения, а также частоту до которой надо крутить.
К пусковой кнопке (или чем там у Вас это все управлется) надо довесить пусковую команду для частотника на запуск и останов. А вот клапан по идее должен открываться при запуске насоса и отключаться после останова, а не наоборот (сначала плавный останов и только потом закрытие клапана - зачем плавно вдувать давление в закрытую трубу?). Можно повесить сию команду на выход частотника - настроить его можно например на управление механическим тормозом (алгоритм управления тот же самый) или какой-нибудь сигнал Run например.


Думал уже об этом, правда не представляю как это сделать на практике............. у нас с контроллера на клапан идет сигнал 24 в. переменный ток. ( клапан нормально-закрытый, т.е когда на подается сигнал он открывается, когда сигнала нет он закрывется.) есть возможность завести этот сигнал на частотник? если да, то как? на какие клемы и что менять в настройках?

SVKan
Цитата(Гречанов @ 15.12.2014, 16:42) *
Думал уже об этом, правда не представляю как это сделать на практике............. у нас с контроллера на клапан идет сигнал 24 в. переменный ток. ( клапан нормально-закрытый, т.е когда на подается сигнал он открывается, когда сигнала нет он закрывется.) есть возможность завести этот сигнал на частотник? если да, то как? на какие клемы и что менять в настройках?

Контроллер сам генерит сигнал 24В переменки? Сильно сомнительно. Скорее всего на контроллере какой-нибудь релейный выход коммутирует соответствующее напряжение.
Если так, то пусть контроллер коммутирует сигнал пуска на частотник.
А линию открытия клапана коммутирует релейный выход частотника настроенный соответствующим образом (либо на управление тормозом, либо на сигнал Run).

Чтобы работала нынешняя схема как минимум частотник должен уметь засыпать. У Микрика сие кастрировано. Да и не нужно здесь никаких обратных связей. Здесь есть четкая последовательность действий, которая должна быть отработана.
Pawel
Кто вам устанавливал и запускал эту систему?
dmitriy_s
Вопрос: частотник должен (есть ли у него такая функция) остонавливаться при достижения установленного давления?
Если такой функции нет то как вариант внешнее управление старт стоп например через реле параллельно включенное соленоиду.
Гречанов
Цитата(Pawel @ 15.12.2014, 12:30) *
Кто вам устанавливал и запускал эту систему?


Да фирма одна............уже не важно, задачу все равно надо выполнить.

Цитата(dmitriy_s @ 15.12.2014, 12:40) *
Вопрос: частотник должен (есть ли у него такая функция) остонавливаться при достижения установленного давления?
Если такой функции нет то как вариант внешнее управление старт стоп например через реле параллельно включенное соленоиду.


Не могу найти такой функции.
Можно поподробней? Через какое реле? Куда его подключать в частотнике? И что менять в настройках. На соленоид идет 24в. переменный ток.

Цитата(SVKan @ 15.12.2014, 12:19) *
Контроллер сам генерит сигнал 24В переменки? Сильно сомнительно. Скорее всего на контроллере какой-нибудь релейный выход коммутирует соответствующее напряжение.
Если так, то пусть контроллер коммутирует сигнал пуска на частотник.
А линию открытия клапана коммутирует релейный выход частотника настроенный соответствующим образом (либо на управление тормозом, либо на сигнал Run).

Чтобы работала нынешняя схема как минимум частотник должен уметь засыпать. У Микрика сие кастрировано. Да и не нужно здесь никаких обратных связей. Здесь есть четкая последовательность действий, которая должна быть отработана.

На контроллере (как оказалось) есть возможность подключения реле запуска насоса.
Вопрос: Куда завести это реле в частотнике и какие параметры менять? Модель контроллера Hunter XC-601-E
kossn93
ну так возьмите и поставте паралельно каждой зоне полива по релюшке на 24в переменки, и их нормально разомкнутые контакты подключите все паралельно, и концы заведите на старт частотника, и при включении любой зоны, у вас стартует частотник, когда полив закончится частотник отключится, ну а регулировать то уже как фантазия позволит)
Гречанов
Цитата(kossn93 @ 15.12.2014, 17:29) *
ну так возьмите и поставте паралельно каждой зоне полива по релюшке на 24в переменки, и их нормально разомкнутые контакты подключите все паралельно, и концы заведите на старт частотника, и при включении любой зоны, у вас стартует частотник, когда полив закончится частотник отключится, ну а регулировать то уже как фантазия позволит)

Спасибо. Уже так и сделал. Проблема решена.)