Граждане помогите разобраться...
Есть здание офисное в 6 этажей, одно подъездное. В рамках СТУ там предусмотрено АУПТ.
Произвел расчет на расчетную площадь в 60 кв.м. на 6 этаже, получил требуемый расход и напор насосной станции. Подобрал насосную станцию.
И решил произвести расчет на 60 кв.м. расположенных в цокольном этаже здания в непосредственной близости с помещением насосной станции. Если требуемый расход не изменился, то напор сократился в разы. Подставил данные значения на график характеристики работы насосной станции. Так как требуемый напор намного ниже расчетного, чем на 6 этаже, то фактический расход выдаваемый насосной станцией для площади на цокольном этаже в разы больше чем на 6.
Вопрос на какой расход получать ТУ?
Эксперт добит, что расход должен быть не более 10 л/сек. С ним солидарен и заказчик.
Если посадить цоколь на отдельный КСК с меньшим диаметров, то все равно расход не менее 20-25 л/сек получается.