КотБатон
Частотник Danfoss fc51 на кранбалке, периодически происходит отключение частотника - высвечивается ошибка 84. Перезагружаю частотник всё ок. Кто знает в чем подвох - HELP!
Сергей Валерьевич
http://www.danfos.info/content/files/doc_MG02B550.pdf
стр 15
ошибка 84 - отсутствует связь с панелью.... проверьте разъемы...
Ka3ax
если панель с потенциометром, то последний, возможно, разваливается
КотБатон
Проверил, разъём лсп обработал вд-шкой, потенциометр не трогал, теперь, вроде бы, норм. Возможно ли пропаять разъём? При пуске соседних двигателей мигает дисплей , может ли это как-то влиять на работу частотника (ошибки)? Спасибо всем за помощь! Ошибка 84 появляется исключительно из-за сбоя связи с лсп? Можноли отключить блокировку частотника при возникновении этой ошибки программированием ? Спасибо всем за помощь!
Ka3ax
ЧП может без дисплея работать, если оператору не надобно кнопки нажимать.
КотБатон
Изучил частотник - всё, как всегда, просто. Пропадал контакт в разъёме лсп. Спасибо за помощь. Тема закрыта.