Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промывочная задвижка.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
iampix
Эксперт просит установить промывочную задвижку на системе спринклерного пожаротушения, никак не разберусь где ее поставить и что собой она представляет. Помогите пожалуйста разобраться.
FFS
СП5.13130.2009 п.5.7.16

Может схему чертежик скинете?
l-nikolaev
в дальней точке каждой ветки (если ветка глухая) если кольцевая и есть ремонтные задвижки - то с таким расчетом, что-б можно было промыть каждый участок.

привариваете резьбу Д50 (ну или по диаметру ветки), на нее задвижку, на задвижку -гайку РОТ.
BTS
Цитата(l-nikolaev @ 27.12.2014, 0:07) *
в дальней точке каждой ветки (если ветка глухая) если кольцевая и есть ремонтные задвижки - то с таким расчетом, что-б можно было промыть каждый участок.

привариваете резьбу Д50 (ну или по диаметру ветки), на нее задвижку, на задвижку -гайку РОТ.


На кольцевых питающих трубопроводах спринклерных установок не допускаются ремонтные задвижки(СП5, 5.7.13), промывка только по 5.7.11.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.