Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулятор перепада давления Avp
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Kostay43
Добрый день! Нужен совет специалистов. Регулятор перепада давления АVP код 003H6355 ф40
установлен на подающем трубопроводе, по его документации устанавливается на обратке, в итоге работать не желает. Есть ли варианты без его замены и демонтажа заставить работать.
Лыткин
Цитата(Kostay43 @ 15.1.2015, 10:35) *
Добрый день! Нужен совет специалистов. Регулятор перепада давления АVP код 003H6355 ф40
установлен на подающем трубопроводе, по его документации устанавливается на обратке, в итоге работать не желает. Есть ли варианты без его замены и демонтажа заставить работать.

Если это регулятор "прямого" действия, то есть смысл разобраться с подводом импульсных трубок.
keaton
Цитата(Kostay43 @ 15.1.2015, 10:35) *
Добрый день! Нужен совет специалистов. Регулятор перепада давления АVP код 003H6355 ф40
установлен на подающем трубопроводе, по его документации устанавливается на обратке, в итоге работать не желает. Есть ли варианты без его замены и демонтажа заставить работать.

Схемку бы скинули, где импульсные трубки подключены, какое еще есть оборудование, на котором давление меняется.
А вообще можно позвонить производителям, должны проконсультировать.
Kostay43
Проблема в том,что он моноблок (прямого действия) и у него одна импульсная трубка вторая организована с помощью отверстия в штоке клапана.
Alex_
1. Заменить регулятор на тот, который ставится на подачу.
2. Переставить регулятор на обратку.

Второй путь, имхо, проще (и лучше - будет гарантия от невскипания перегретой воды), а третьего - не дано.
MupoTBop
Цитата(Kostay43 @ 15.1.2015, 21:24) *
Проблема в том,что он моноблок (прямого действия) и у него одна импульсная трубка вторая организована с помощью отверстия в штоке клапана.

Скорее всего у вас регулятор "после себя", если стоит на подающем трубопроводе, то что он стоит не в обратке, как по инструкции - не должно влиять. Импульсная трубка должно идти из трубы после регулятора и заходить в нижнюю часть мембраны.

Проверьте "отверстие" (верхнюю импульсную линию) в верхней части мембраны, там обычно заводская заглужка стоит, её бы выкрутить, а то недавно с таким имел дело, тоже не регулировался, в итоге слесаря насосом всё опресовали и порвали мембрану, как я понял потому что была заглуха на верхней линии.

п.с. а вообще да, опишите подробнее