Здравствуйте коллеги. В объекте запроектировал пластовый дренаж под зданием. Здание 100х120м. Уклон предусмотрен в одну сторону с уклоном 0.01. Уровень грунтовых вод высокий. Эксперт написала замечание "необходимо предоставить расчет кривой депресии, расчет расходов". Весь интернет перерыл не нашел расчета. Есть, кто сталкивался с подобным расчетом?
Держите типовку со всеми расчетами
Наталка72
25.2.2015, 15:26
Вот список литературы, в которых есть более подробное описание по расчетам дренажей в зависимости от их типов, мне очень помогли справочные пособия к СНиП 2.06.15-85 для проектирования пластового дренажа несовершенного типа
1. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
2. Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях (Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85) (Разделы 1-4);
3. Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях (Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85) (Разделы 5, 6. Приложения 1-17);
4. Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений, Москомархитектура, от 20.11.2000 N 48;
5. Серия 8.005-1 «Конструкции пластовых дренажей» Выпуск 0. Материалы для проектирования.
скидываю свой пример расчета для пластового дренажа несовершенного типа, может Вам пригодится