Среднесуточная температура обратной сетевой воды превышает заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. Что посоветуете предпринять? автоматики и клапанов регулирующих для регулировки нет

HeatServ
Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 15:28) *
Среднесуточная температура обратной сетевой воды превышает заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. Что посоветуете предпринять? автоматики и клапанов регулирующих для регулировки нет
Поджаться, отшайбироваться, откорректировать дроссельные устройства, масса вариантов.
Altelega
Для начала бы определится откуда конкретно из местной системы это превышение. Круг вариантов сократится.. rolleyes.gif
kocmoc20344
поджаться на обратке или на подаче?
s_2_dent
Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 18:38) *
поджаться на обратке или на подаче?

Конечно, на подаче, вы же не оппресовкой в марте занимаетесь.
Я так думаю, это из-за весенних скачков температуры.
HeatServ
Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 15:38) *
поджаться на обратке или на подаче?
Если присоединение зависимое, то надо посмотреть на пьезометрические условия и сравнить с высотой верхней точки системы. Бывало такое, гидравлика в обратке сезонно скакала, нарушалось условие незавоздушивания. Если присоединение независимое, то без разницы где поджимать, теплообменник как правило на 25 килограммов. Т.е., давления нужны, тип присоединения и высота здания.
kocmoc20344
вода сетевая идет с тэц
Лыткин
Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 15:38) *
поджаться на обратке или на подаче?

Если поджать "прямую", то упадёт перепад давления в вашей системе отопления (Робр. поддерживается на теплоисточнике) и возможно "завоздушивание". Если поджать "обратку" поднимется давление в вашей системе отопления. В обоих случаях уменьшится расход воды в системе и, следовательно, увеличится перепад т-р между "прямой" и "обратной".
HeatServ
Цитата(kocmoc20344 @ 6.3.2015, 10:39) *
вода сетевая идет с тэц
Это хорошо, да только
Цитата(HeatServ @ 5.3.2015, 16:52) *
давления нужны, тип присоединения и высота здания.
awlan
Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 21:28) *
1.Среднесуточная температура обратной сетевой воды превышает заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.
2.Что посоветуете предпринять? автоматики и клапанов регулирующих для регулировки нет

1. Это называется "перетоп", из-за ГВС ТЭЦ не может снизить т-ру подачи ниже 70С , а элеватор не умеет регулировать.
2. Поможет только автоматика.
HeatServ
Цитата(awlan @ 6.3.2015, 15:13) *
2. Поможет только автоматика.
Или автоматическая шайба, выпиленная автоматическим мужиком из куска автоматического металла, и вставленная между двумя фланцами, которая автоматически снизит расход первичного теплоносителя на процентов 20%.
borm
Цитата(HeatServ @ 6.3.2015, 17:11) *
Или автоматическая шайба...

Но вы же понимаете, что от перетопа(Если это он) это не поможет? Вернее поможет, но ударит мороз и опять автоматическую шайбу крутить?
По теме, если система в холодное время работает нормально, а обратка начинает расти в переходный период, в зоне Тпод=70 гр.С для гвс, то только прикрывать расход, что может уменьшить перепад, которого может не хватать для элеватора и тд. и тп.
Решение: забить, договориться, поставить шайбу, поставить балансовый вентиль, переделать узел с установкой автоматики.
awlan
Цитата(HeatServ @ 6.3.2015, 23:11) *
Или автоматическая шайба, выпиленная автоматическим мужиком из куска автоматического металла, и вставленная между двумя фланцами, которая автоматически снизит расход первичного теплоносителя на процентов 20%.



Цитата(borm @ 6.3.2015, 23:42) *
Но вы же понимаете, что от перетопа(Если это он) это не поможет? Вернее поможет, но ударит мороз и опять автоматическую шайбу крутить?
По теме, если система в холодное время работает нормально, а обратка начинает расти в переходный период, в зоне Тпод=70 гр.С для гвс, то только прикрывать расход, что может уменьшить перепад, которого может не хватать для элеватора и тд. и тп.
Решение: забить, договориться, поставить шайбу, поставить балансовый вентиль, переделать узел с установкой автоматики.


Есть еще одно, самое простое решение.
Открыть окна и двери, скинуть "лишнее" тепло в атмосферу.
При наличии теплосчетчика видимо будет накладно, но 5% перегрева обратки добиться можно. rolleyes.gif
HeatServ
Цитата(borm @ 6.3.2015, 17:42) *
Но вы же понимаете, что от перетопа(Если это он) это не поможет? Вернее поможет, но ударит мороз и опять автоматическую шайбу крутить?
По теме, если система в холодное время работает нормально, а обратка начинает расти в переходный период, в зоне Тпод=70 гр.С для гвс, то только прикрывать расход, что может уменьшить перепад, которого может не хватать для элеватора и тд. и тп.
Решение: забить, договориться, поставить шайбу, поставить балансовый вентиль, переделать узел с установкой автоматики.
Перетоп начинается при околонулевых температурах, вполне хватит шайбы, чтобы его убрать и никто не заметил, т.е. автоматический мужик должен эту автоматическую шайбу убрать. Можно конечно же и автоматику поставить, да только объясни жадному собственнику, что это надо, обязательно найдется какой-нибудь вонючка, который начнёт говорить, что ему лично это не надо и в СССР никакой автоматики не было и всё работало и вообще напишет в администрацию жалобу.
Altelega
Цитата
найдется какой-нибудь вонючка, который начнёт говорить, что ему лично это не надо и в СССР никакой автоматики не было и всё работало
Эх... жаль не могу найти сейчас старой книжки по эксплуатации. Там описана работа элеватора и предлагался вариант регулировки отопления задвижкой (да-да задвижкой), если прижать после элеватора - повысится Т3, если до элеватора - понизится Т3. Наверно, потому что не было автоматики smile.gif

Автор топика так и не признается откуда перегрев. Межсезонный перетоп, он обычно отображен в температурном графике, и за него не ругают какбы... ну по крайней мере у нас так. Для элеваторных узлов.
gaizins
Цитата(Лыткин @ 6.3.2015, 12:58) *
Если поджать "прямую", то упадёт перепад давления в вашей системе отопления (Робр. поддерживается на теплоисточнике) и возможно "завоздушивание". Если поджать "обратку" поднимется давление в вашей системе отопления. В обоих случаях уменьшится расход воды в системе и, следовательно, увеличится перепад т-р между "прямой" и "обратной".

а на сколько поднимется давление?