Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Demus
Здравствуйте.
Заказчик установил гребенки для теплого пола с н.о. клапанами. Нужен комнатный терморегулятор с датчиком пола и датчиком воздуха для таких клапанов. И очень желательно встраиваемый в подрозетник (подрозетник они поставили уже).
Искал я долго. Нашел что-то похожее: Frontier ТН-0506. Никто не сталкивался? Там в инструкции нарисован перекидной контакт, но вывод второй его перечеркнут. Есть там реально этот вывод?
Или может еще какой посоветуете?
Инструкция к нему http://www.kpdmax.ru/pdf/th-0506.pdf
serge197a
Контроллер zentec с панелью Z033.
Решения готовые есть.
Я и сам писал под него. Для пола в т.ч.
Если надумаете, скину программу.

Правда не уверен, что получится проще и дешевле.
Однако zentec универсальнее и можно интегрировать в верхний уровень.
Utatane Piko
У него корпуса и крепления нет
Demus
не-не-не. никаких контроллеров. надо простое решение.
vladun
Выбирайте
Demus
Цитата(vladun @ 24.3.2015, 19:53) *

Спасибо, в России с адекватным сроком доставки нужно что-нибудь.
manjey73
Demus вы совсем читать не умеете ? там же аглицким написано, что не подключать в зависимости от типа.
В других схемах подключения 5-й контакт используется, значит он есть и работает.

Кстати живьем НО клапан без питания закрыт ?

Не подключайте терминал 5 основных снабжение, NC или блок будет поврежден (онлайн перевод)... контакт может быть поврежден, если подключать к нему основную нагрузку.
Можно использовать перекидное реле из плоских серий, припаяв к нему выводы и тогда NC контакт термостата вообще будет не важен.
Сергей А. Ефремов
в тему не вчитывался (но\нз...), посмотрите такую модель: RTC89F - регулятор тп в подрозетник сенсорный (стоит около 3000р) и классика siemens https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.a...ng=ru&RC=RU

есть еще RTC 50R, 89R, 70F, 75F
Demus
Цитата(manjey73 @ 25.3.2015, 18:47) *
Demus вы совсем читать не умеете ? там же аглицким написано, что не подключать в зависимости от типа.
В других схемах подключения 5-й контакт используется, значит он есть и работает.

Кстати живьем НО клапан без питания закрыт ?

Не подключайте терминал 5 основных снабжение, NC или блок будет поврежден (онлайн перевод)... контакт может быть поврежден, если подключать к нему основную нагрузку.
Можно использовать перекидное реле из плоских серий, припаяв к нему выводы и тогда NC контакт термостата вообще будет не важен.


Читать я умею, а еще не верить тому, что нарисовано умею. Опыт он учит перепроверять и советоваться с коллегами.
Так вот как раз недавно, производитель на вопрос про 5й контакт написал вот что:
"Добрый день,

Раньше ТН-0506 был с перекидным контактом, сейчас нет. Да, через перекидной контакт можно подключить н.о. клапан.
Есть ТН-0343 и ТН-0507 с перекидным контактом."