Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Про старые пробки, УЗО и двухполюсный автомат
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
alexk777
Здравствуйте! Такой вопрос - можно ли подключать по данной схеме? На счетчике, перед УЗО в 25А две старые автоматические пробки ПАР по 25А на фазе и нуле. После УЗО двухполюсник на 16А.
LordN
а зачем там пробки? вам нужно лишнее место для пожара?
Vano
На нуле нельзя пробку вроде.
Нельзя ноль прерывать.
kdu
и схема немного неправильная - нужно по цепи ставить автомат ПЕРЕД УЗО, а не наоборот. Ибо в случае ремонтных работ того-же УЗО отключать нагрузку нужно автоматом, также в случае КЗ автомат должен отключить всю сеть включая и УЗО
SVKan
Цитата(kdu @ 31.3.2015, 12:31) *
и схема немного неправильная - нужно по цепи ставить автомат ПЕРЕД УЗО, а не наоборот. Ибо в случае ремонтных работ того-же УЗО отключать нагрузку нужно автоматом, также в случае КЗ автомат должен отключить всю сеть включая и УЗО

Ну если вспоминать нормы, то вообще говоря перед счетчиком должен быть рубильник...
После счетчика вводной автомат, далее УЗО (одно или несколько), за каждым УЗО автоматы на отдельные линии. В аварийных случаях обычно срабатывают автоматы на линиях, то бишь за УЗО. Хотя селективности добиться невозможно и посему могут сработать оба автомата или даже только вводной.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.