Доброго времени суток! Форумчане,подскажите пожалуйста,опять в замешательстве.
Здание административно-бытовое , 4 -х этажное ,75 г.постройки. Почти 15-20 лет не эксплуатировалось. Сейчас требуется сделать проект ВиК. Пока занимаюсь водой. На предприятии объединенная схема хозяйственного -противопожарного водопровода.
Вопросы:
1.У меня получается ровно 12 пожарных кранов.Должна ли я принимать систему с закольцованными вводами? В СНиПе п.9.1. сказано "тупиковыми ..при числе ПК до 12"? До 12 включительно?
2.Обязательно ли питать от 2 вводов?Можно ли подключить от 1 ввода и закольцевать систему перемычкой? СНиП рекомендует 2 ввода при 12 и более кранов. До 12 включительно?
3. Разрешается ли присоединять к пожарным стоякам водоразборные приборы при объединенной схеме хозяйственного -противопожарного водопровода?
Заранее спасибо!