Всем привет. На всех схемах обвязки охладителя, ТРВ показан рядом с испарителем.
Позвали спаять узел обвязки, а к испарителям не добраться. Они зашиты под потолком,
к ним припаяны трубки и выведены на крышу к ККБ.
Трубки с испарителями заглушены и опресованы азотом.
Таких испарителей 3 шт.
У кого-нибудь есть опыт установки ТРВ на расстоянии 4-5м от испарителя?
После ТРВ идет "готовая к кипению" фракция. Если она закипит по пути к испарителю - серьезно (но не смертельно) пострадает производительность. Тут можно взять ТРВ другой, чуть поболе, чтоб давление на выходе приподнять на величину потерь в трубах. Но общая рекомендация - как можно ближе к испарителю, так поэффективнее. С другой стороны в обычных сплитах ТРВ (ну или ЭРВ) вообще стоят во внешних блоках и ничего. Надо просто адекватно отсчитать
Любой сплит, дроссел в наружном блоке. Длины до 30 метров.
Без проблем
Я бы допинал заказчика на вскрытие потолков (по-любому должно быть пространство для обслуживания и доступ к испарителю) и поставил ТРВ рядом с испарителем.
Где трв пох. А вот доступ да.
Трв с внешним уравниванием? Главное, чтобы термобаллон дотянулся и уравнивание из-за длины не врало.