Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет максимальной тепловой часовой нагрузки на ГВС к средней
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
zitc-iz
Уважаемый специалисты. Если есть максимальная тепловая нагрузка на ГВС 0,17 ГКал/час, то как найти среднюю часовую нагрузку?

Исходные данные - гостиница, используется круглосуточно, 72 человека, 16 номеров с ваннами и индивидуальными кухнями плюс три офисных помещения с санузлами на первом этаже. Проектировщики дали данные : часовой расход горячей воды 2,81 м3/час, расход тепла на ГВС 0,17 гКал/час.
ИОВ
Цитата(zitc-iz @ 27.4.2015, 10:55) *
Если есть максимальная тепловая нагрузка на ГВС 0,17 ГКал/час, то как найти среднюю часовую нагрузку?

Проектировщики дали данные : часовой расход горячей воды 2,81 м3/час, расход тепла на ГВС 0,17 гКал/час.

Если выдан макс. часовой расход на ГВС, то разработчики раздела ВК обязаны выдать и среднечасовой
zitc-iz
А если нет возможности обратиться к ВК-шникам? Эта цифра - средняя часовая тепловая нагрузка на ГВС - нужна для теплосетевой компании, чтобы выдать техусловия подключения и прокладки теплотрассы.
ИОВ
Я в таком случае делаю расчёт по п. 2.4 г) СНиП 2.04.07-86*, но это не совсем корректно, т.к. ф-ла справедлива для микрорайона, а не отдельного здания
Для теплосети нужны среднечасовые расходы, а для подбора теплообменников ГВС в ИТП - максимальные
zitc-iz
Цитата(ИОВ @ 27.4.2015, 10:46) *
Я в таком случае делаю расчёт по п. 2.4 г) СНиП 2.04.07-86*, но это не совсем корректно, т.к. ф-ла справедлива для микрорайона, а не отдельного здания
Для теплосети нужны среднечасовые расходы, а для подбора теплообменников ГВС в ИТП - максимальные



Этот норматив в пункте 2.3 отсылает нас в СНиП 2.04.01-85*, в котором в свою очередь есть искомая формула в пункте 3.9. Вот только сложность этой формулы - выше моих соображательных способностей. С этим и прошу помочь.

Средний расход ГВС равен произведению расхода горячей воды (16 (?!? шестнадцать ?!?) литров в секунду) на количество людей (72 человека), деленного на 1000 и на 24 часа. Что-то не сходится.
ИОВ
2.4 г) максимальный тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

Qmax = 2,4 Q ср (5)

расходы воды, соответственно, также
Максимальные же у Вас уже есть!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.