Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Суммирующий трансформатор тока в качестве "вычитателя"?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Vuchco
Приветствую всех!
Возник такой вот вопросик: можно ли суммирующий трансформатор тока (например 5+5/5А) использовать
для сравнения токов у разных потребителей? То есть два силовых трансформатора тока подключаем на
разные кабели (фаза одна), а их выводы подключаем к первичным обмоткам суммирующего трансформато-
ра, при этом один из выводов подключаем "наоборот" - вместо начала обмотки её конец. В теории наведён-
ные магнитные потоки сложатся в противофазе и на выходной обмотке трансформатора тока получаем
разность нагрузок в измеряемых цепях. А на практике? Имеет кто-нибудь такой опыт? Или суммирующий
тр-р разорвёт от нецелевого использования?
Заранее благодарен!
straus
Работать должно, но не забывай про токи высших гармонических. Да и разброс параметров будет влиять. Лучше всё-таки один дифференциальный трансформатор, чем три отдельных.
Kotlovoy
А если у потребителей разный косинус фи (а это наверняка) - как вы будете интерпретировать полученный результат?
Vuchco
Цитата(Kotlovoy @ 8.5.2015, 2:42) *
А если у потребителей разный косинус фи (а это наверняка) - как вы будете интерпретировать полученный результат?

Спасибо всем откликнушимся.
По поводу разных косинусов фи я не очень переживаю, т.к. на потребителях стоит компенсация реактивной мощности и
косинусы близки к 1. С высоким гармониками сложнее, частотных преобразователей в нагрузке много и разных
и многие из них работают в рваном режиме.
Дифференциальный трансформаторы, насколько я понял, предназначены для других целей.
Похоже, пробовать надо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.