xwasp
Коллеги подскажите пожалуйста, есть ли регламент указывающий категорию эс водозаборных узлов. Я предполагаю II-категорию, просят I-категорию. Водозаборный узел питает микрорайон. Буду благодарен ссылкам на регламенты.
Александр_3012
Цитата(xwasp @ 27.5.2015, 1:43) *
Коллеги подскажите пожалуйста, есть ли регламент указывающий категорию эс водозаборных узлов. Я предполагаю II-категорию, просят I-категорию. Водозаборный узел питает микрорайон. Буду благодарен ссылкам на регламенты.
Это прописано в ПУЭ и раз уж разговор идет о микрорайоне то можно обратиться к СП 31.110.
bkv70
Скважина для индивидуального жилого дома, это личное дело собственника, хоть педального привода, а вот для микрорайона однозначно первая.
xwasp
Цитата(xwasp @ 26.5.2015, 18:43) *
Коллеги подскажите пожалуйста, есть ли регламент указывающий категорию эс водозаборных узлов. Я предполагаю II-категорию, просят I-категорию. Водозаборный узел питает микрорайон. Буду благодарен ссылкам на регламенты.


Буду благодарен если будет пункт с указаниями по категории электроснабжения ВЗУ. Проштудировал СП 31 и ничего) но может и просмотрел).


Цитата(Александр_3012 @ 27.5.2015, 7:09) *
Это прописано в ПУЭ и раз уж разговор идет о микрорайоне то можно обратиться к СП 31.110.

Можно ссылку на пункт регламента, просят очень)
bkv70
"Можно ссылку на пункт регламента, просят очень"

ПУЭ п.1.2.18, неужели Вы считаете что водозаборный узел целого микрорайона не является ОСОБО ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА?
xwasp
Ну наверное вы правы) а может еще что то есть)
xwasp
Не подскажете а вот резервный источник питания нужен ли на ВЗУ или нет.
bkv70
Первая категория предполагает питание по двум кабельным линиям от двух независимых источников, как правило от двух разных секций ТП, РТП, РП, и допускает перерыв в электроснабжении на время необходимое для включения резерва, это несколько секунд. Если Вы не уверены в том что когда понадобится резервное питание на втором фидере будет напряжение, либо хотите дополнительно подстраховаться, ставьте еще и ДГУ.
xwasp
Цитата(bkv70 @ 29.5.2015, 14:30) *
Первая категория предполагает питание по двум кабельным линиям от двух независимых источников, как правило от двух разных секций ТП, РТП, РП, и допускает перерыв в электроснабжении на время необходимое для включения резерва, это несколько секунд. Если Вы не уверены в том что когда понадобится резервное питание на втором фидере будет напряжение, либо хотите дополнительно подстраховаться, ставьте еще и ДГУ.

Понятно, в общем это проектное решение(ДГУ). Или как заказчик пожелает.
smart-bear
Цитата(xwasp @ 26.5.2015, 18:43) *
Коллеги подскажите пожалуйста, есть ли регламент указывающий категорию эс водозаборных узлов. Я предполагаю II-категорию, просят I-категорию. Водозаборный узел питает микрорайон. Буду благодарен ссылкам на регламенты.


Уважаемый xwasp!
Для водозабора нужна I категория электроснабжения.
Обоснование:
1. п. 1.2.17.-1.2.21. ПУЭ
2. Раздел 5 СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
3. Существующая практика к повышению категории надежности электроснабжения.
Смотрите прилагаемые файлы и ссылки:
http://www.vluki.ru/news/2011/05/25/141556.html
http://www.dvinainform.ru/society/2011/09/02/3315.html
http://www.eprussia.ru/news/base/2011/61301.htm
xwasp
Цитата(smart-bear @ 29.5.2015, 23:54) *
Уважаемый xwasp!
Для водозабора нужна I категория электроснабжения.
Обоснование:
1. п. 1.2.17.-1.2.21. ПУЭ
2. Раздел 5 СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
3. Существующая практика к повышению категории надежности электроснабжения.
Смотрите прилагаемые файлы и ссылки:
http://www.vluki.ru/news/2011/05/25/141556.html
http://www.dvinainform.ru/society/2011/09/02/3315.html
http://www.eprussia.ru/news/base/2011/61301.htm

Спасибо исчерпывающе) в общем решение такое приняли-выдать на ВЗУ II категорию(что бы к ВЗУ пришло 2КЛ а на противопожарные и питающие насосы I категорию. Внутри ВЗУ будет щитовая а там АВР.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.