Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосная станция пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Nurgalievnk
Имеется насосная станция пожаротушения с тремя насосами: основной, резервный и подкачивающий. На насосах предусмотрены обратные клапана. Некоторое время назад обратил внимание, что главная задвижка на напорной линии закрыта. Потом на это обратили внимание пожарные. В насосной имеется дежурный персонал у которых в инструкции сказано, что открывать задвижку вручную, если сработает СДУ и включаться насосы. Но что будет, если в случае пожара, при открытии задвижки западут плашки или дежурного персонала в данный момент не будет на месте? Не должны ли задвижки быть всегда открытые, чтобы автоматика сделала свое дело без вмешательства человека?
Sindarkon
Задвижка, естественно, должна быть всегда открыта.

Если напорная линия останется закрытой, насосы через какое-то время благополучно помрут.
stratixx
Одно дело - насосы помрут, тут же пожар еще может оказаться нечем тушить
katcherr
Согласна, напорная линия должна быть открыта 24/24, насосная система должна срабатывать автом при тираже воды.
Боюсь сказать глупость, тк не знакома с российскими нормами, опыт искл европейских и америкосовских стандартов, в кот сказано, что в систамах Sprinklers/ или RIA при заборе воды падает давление в системе, что автом запускает основн насос в теч нескольких сек, если этого не проис срабатывает резервн насос, испытание насосной системы осущ-ся раз в пол года.
Я бы на вашем месте поинтересовалась, кто составлял дан инструкцию, кто подписал и на каких нормах она оснавана, в ней должно быть тоже указано.
Serfer
Я бы эти задвижки немедленно открыл, а потом бы разбирался с нормами...
timofeyprof
а что мешает использовать задвижку НЗ с электроприводом?
дмитрий01
назначение всех задвижек в насосной - ремонтное. т.е. закрывают на случай ремонта узла или участка.
электрозадвижку на каком основании хотите поставить? снизить еще надежность системы? питание к ней по первой категории с АВР? )))) и от какого сигнала она должна срабатывать?
закрытие задвижек на объекте это инициатива заказчиков. не хотят проливов ложных. вообще это не малые штрафы, либо до 90 дней остановка деятельности т.к. нарушена безопасность на объекте.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.