Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Применение деаэратора на водогрейной котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Zheka12
Добрый вечер.
Имеется реконструируемая котельная с тремя паровыми котлами ДКВр 20/13 и деаэратором ДСА-100.
Котлы меняем на водогрейные. С деаэраторами никогда не сталкивался, теперь стоит вопрос с его обвязкой.
Изучил схему работы деаэратора: химочищенная вода поступает в деаэрационную колонку, она стекает по ней вниз и при этом нагревается паром, после чего из неё удаляются газы.
Теперь вопрос, как тут обойтись без пара?
Ludvig
Цитата(Zheka12 @ 30.5.2015, 21:21) *
Теперь вопрос, как тут обойтись без пара?
Ржунимагу. В этой ветке жевано-пережовано. Другие обходятся.
Евгений Буш
да вот хотя бы...
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1828

Цитата
жевано-пережовано


над чем смеемся?
Ludvig
Цитата(Евгений Буш @ 31.5.2015, 11:54) *
над чем смеемся?

Скажу когда можно будет.
Лыткин
Цитата(Zheka12 @ 30.5.2015, 21:21) *
Добрый вечер.
Имеется реконструируемая котельная с тремя паровыми котлами ДКВр 20/13 и деаэратором ДСА-100.
Котлы меняем на водогрейные. С деаэраторами никогда не сталкивался, теперь стоит вопрос с его обвязкой.
Изучил схему работы деаэратора: химочищенная вода поступает в деаэрационную колонку, она стекает по ней вниз и при этом нагревается паром, после чего из неё удаляются газы.
Теперь вопрос, как тут обойтись без пара?

Деаэраторы СВД.
marat36
Предлагаю посмотреть документацию имеющихся деаэраторов и оценить их состояния.
Чаще всего они (отечественные) унифицированные. И можно использовать в качестве вакуумных.
Shiling
Для водоподготовки при водогрейных котлах не нужно деаэраторы использовать. У вас уже и пара то нету никакого.. Обратитесь в фирмы которые поставляют оборудование по водоподготовке. По химанализу воды они вам подберут необходимый комплект оборудования и для обезжелезивания и для кислородоудаления и для удаления солей кальция-магния.
warm
У меня такая же ситуация: котельная была паровая, теперь модернизируем/реконструируем, в общем, меняем котлы на водогрейные, а вспомогательное оборудование на новое. Котельная водогрейная 12 МВт, система теплоснабжения ОТКРЫТАЯ, температурный график 75/60 оС, работать будет только в отопительный сезон, вода из городского водопровода. Вопрос: нужно ли применять помимо ХВП еще и вакуумный деаэратор? или можно обойтись химической деаэрацией?
Галиев
Цитата(warm @ 29.8.2016, 13:14) *
У меня такая же ситуация: котельная была паровая, теперь модернизируем/реконструируем, в общем, меняем котлы на водогрейные, а вспомогательное оборудование на новое. Котельная водогрейная 12 МВт, система теплоснабжения ОТКРЫТАЯ, температурный график 75/60 оС, работать будет только в отопительный сезон, вода из городского водопровода. Вопрос: нужно ли применять помимо ХВП еще и вакуумный деаэратор? или можно обойтись химической деаэрацией?

Если не ошибаюсь, вода при такой системе должна соответствовать ГОСТу питьевой воды, и ничего Вы не примените. Жесткость исходной воды какая?
warm
Жесткость - 4,3-4,7 мг-экв/л
Согласно анализу, вода соответствует ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая" по всем показателям.

И что значит Ваше: "и ничего Вы не примените"?
timofeyprof
Цитата(Галиев @ 29.8.2016, 20:03) *
Если не ошибаюсь, вода при такой системе должна соответствовать ГОСТу питьевой воды, и ничего Вы не примените. Жесткость исходной воды какая?

требования к воде для котлов более 100 кВт более жесткие устанавливаются заводами-изготовителями, чем требуется для питьевой воды

Цитата(warm @ 29.8.2016, 13:14) *
У меня такая же ситуация: котельная была паровая, теперь модернизируем/реконструируем, в общем, меняем котлы на водогрейные, а вспомогательное оборудование на новое. Котельная водогрейная 12 МВт, система теплоснабжения ОТКРЫТАЯ, температурный график 75/60 оС, работать будет только в отопительный сезон, вода из городского водопровода. Вопрос: нужно ли применять помимо ХВП еще и вакуумный деаэратор? или можно обойтись химической деаэрацией?

вакуумные деаэраторы разные бывают, у всех свои разрекламированные плюсы и выявленные на практике минусы. Если сравнивать с установками химдозированя, то вакуумные намного более энергозатратные, а химдозирование требует периодическое пополнение реагентов.
Ставим или/или.
Галиев
Цитата(warm @ 12.9.2016, 12:00) *
Жесткость - 4,3-4,7 мг-экв/л
Согласно анализу, вода соответствует ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая" по всем показателям.

И что значит Ваше: "и ничего Вы не примените"?

А то, что в случае применения химозы соответствовать ГОСТу она перестанет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.