Цитата(Галиев @ 29.8.2016, 20:03)

Если не ошибаюсь, вода при такой системе должна соответствовать ГОСТу питьевой воды, и ничего Вы не примените. Жесткость исходной воды какая?
требования к воде для котлов более 100 кВт более жесткие устанавливаются заводами-изготовителями, чем требуется для питьевой воды
Цитата(warm @ 29.8.2016, 13:14)

У меня такая же ситуация: котельная была паровая, теперь модернизируем/реконструируем, в общем, меняем котлы на водогрейные, а вспомогательное оборудование на новое. Котельная водогрейная 12 МВт, система теплоснабжения ОТКРЫТАЯ, температурный график 75/60 оС, работать будет только в отопительный сезон, вода из городского водопровода. Вопрос: нужно ли применять помимо ХВП еще и вакуумный деаэратор? или можно обойтись химической деаэрацией?
вакуумные деаэраторы разные бывают, у всех свои разрекламированные плюсы и выявленные на практике минусы. Если сравнивать с установками химдозированя, то вакуумные намного более энергозатратные, а химдозирование требует периодическое пополнение реагентов.
Ставим или/или.