Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор в лифтовый холл
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Sinitschkina
Добрый день!
Мне надо сделать подпор в лифтовый холл в подвале.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В рекомендациях АВОК есть расчет на закрытую дверь, и на одну открытую.
А у меня несколько дверей.
Как быть, подскажите пожалуйста.
Считать на одну открытую дверь и принимать, что все остальные закрыты. Какую выбрать, если они будут разные? Ту, что побольше?
Или считать на несколько открытых дверей - все возможные комбинации ( например: 1 закрыта, 2 открыты; 2 закрыты, 1 открыта и т.д.)
Заранее спасибо!
Composter
почитайте тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91886&st=0
Sinitschkina
Почитала тему.
там приведены примеры при одной двери в холл, а у меня несколько.
мне предусматривать подпор при различных комбинациях открывания дверей?
или только на одну?
мне думается надо делать на различные комбинации, не будет это лишним?
расход на 3 открытые двери получится ого-го какой.
Composter
методичка к сп 7 п4.5
Защита приточной противодымной вентиляцией помещений зон безопасности должна осуществляться посредством подачи наружного воздуха непосредственно в эти помещения для создания в них избыточного давления при закрытых дверях и обеспечения минимально допустимой скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения.
Sinitschkina
Спасибо большое!!!
ИОВ
Цитата(Sinitschkina @ 3.6.2015, 12:18) *
Мне надо сделать подпор в лифтовый холл в подвале.

Цитата(Composter @ 3.6.2015, 14:32) *
Защита приточной противодымной вентиляцией помещений зон безопасности ...

А почему все решили, что этот лифтовый холл является зоной безопасности? Это по заданию АР или сами придумали?
Вообще-то, этот холл не только проходной, но и ещё с выходом из какого-то помещения. И где же там могут размещаться МГН, не мешая эвакуации остальных людей?
Sinitschkina
Нет-нет, там нет МГН.
Это просто холл в подвале перед лифтами и лесенкой.
По заданию АР это тамбур-шлюз, куда надо сделать подпор.
ИОВ
Цитата(Sinitschkina @ 4.6.2015, 8:43) *
Нет-нет, там нет МГН.
Это просто холл в подвале перед лифтами и лесенкой.
По заданию АР это тамбур-шлюз, куда надо сделать подпор.

Тогда причём здесь советы Composterа по зонам МГН?
У Вас общий ТШ для ЛК и лифтов. Не знаю, насколько это соответствует нормам АР и ПБ.
Схема эвакуации для приведенной Вами картинки: люди эвакуируются из разных частей коридора в эту ЛК, т.е возможно открывание сразу 2-х дверей разными людьми, + кто-то эвакуируется из пом-я, имеющего выход только в ТШ. В итоге: 3 открытые двери+2 закрытые в лифты (если оба лифта обычные)
Sinitschkina
Вот у меня и закрались сомнения...
Мои соображения:
1) приток греть не надо, т.к. все сразу убегут на лесенку.
2) будет 3 режима работы вентилятора:
- на 3 откр. двери
- на 2 откр. двери
- на 1 откр. дверь
Правильно так будет? или как поступить?
ИОВ
Цитата(Sinitschkina @ 4.6.2015, 9:25) *
Вот у меня и закрались сомнения...
Мои соображения:
1) приток греть не надо, т.к. все сразу убегут на лесенку.?
2) будет 3 режима работы вентилятора:
- на 3 откр. двери
- на 2 откр. двери
- на 1 откр. дверь
Правильно так будет? или как поступить?

Требования по подогреву притока ( при том, только на закрытые двери) существует только для зон безопасности МГН. Так что при чём здесь "убегут/не убегут"
Нет неправильно, двери будут открываться/закрываться быстро и хаотично, автоматика не будет успевать адекватно реагировать. Надо рассчитывать только на худший бОльший вариант. При расчёте ДУ из коридоров обеспечивать:
Цитата
Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных режимах не должна превышать 150 Па.
Sinitschkina
Про то, что двери могут быть закрыты, я и думать забыла))
1) малый расход при закрытых дверях грею до +16
2) больший на 3 открытые двери - вентилятор включается при открывании любой из них - без подогрева.
И еще, может попросить развернуть дверь из нижнего помещения, чтобы открывалась в тамбур-шлюз?
ИОВ
Цитата(Sinitschkina @ 4.6.2015, 10:09) *
Про то, что двери могут быть закрыты, я и думать забыла))
1) малый расход при закрытых дверях грею до +16

Это по каким нормам для ТШ?
Sinitschkina
Да! греть не надо))
Спасибо огромное!!!
Composter
был не прав, увидел про режимы вентиляторов, подумал сразу про зоны ммгн. на счет тамбур шлюзов, учитываются все двери. в методичке к сп 7 в формуле есть n - количество дверей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.