Цитата(dioptria @ 8.6.2015, 14:13)

Добрый день. Задачка вроде простая, но я таким никогда не занимался.
Необходимо установить в офисе кондиционер, проблема такая что существующие кондиционеры уже потребляют максимум выделенного.
Нужно как то автоматизироать процесс выключения неприортетного кондиционера, при включении дополнительного. Чтобы не бегать каждый раз отклюать вручную.
Пока мысли идут в направлении снятия питания с самого кондюка Или в установке реле приоритета в щиток. Может кто то сталкивался с подобной задачей.
Вы сначала простыми словами опишите алгоритм работы вручную -
как Вы это будете делать руками.
В частности, как определяете, когда надо включить дополнительный кондиционер,
когда надо его выключить,
как определяете, какой кондиционер неприоритетный,
когда его включаете обратно,
и т.п.
А потом уже этот процесс легко автоматизируется.
Возможно, просто установкой заданных значений температуры разных кондиционеров
(у неприоритетного уставка выше, чтоб включался, когда совсем невмоготу уже).
А может, увеличить бюджет и модернизировать линию электропитания (кабели, автоматы)
для нормального подключения увеличившейся нагрузки.
А то выяснится, что для определения неприоритетного кондиционера надо провести переговоры с
несколькими сотрудниками и как-то (как?) определить, кто сейчас приговаривается к жаре...
Какой контроллер (реле) это может выполнить?
Пожалуй, даже сири с кортаной не справятся пока...
Кстати, Вы у себя дома зачем-то сделали дополнительный контур регулирования на ардуино,
хотя ту же операцию должен выполнить встроенный регулятор, просто ему нужно задать желаемую уставку температуры -
он для этого и предназначен.