dima_s30
Помогите с настройкой частотник Danfoss VLT Micro Drive FC51 220В 1.5 Квт.
К нему подключен трех фазный насос на шильдике 230В 1.5 Квт 2810 об/м

Проблема первая: Частотник превышает максимальную частоту 50 герц. Частоту задаю с ручки или с внешней ручки максимальная частота которую выдает частотник превышает 50 герц доходит где-то до 55. При этом я отключаю нагрузку то все стабильно работает от мин до макс частоты как задано в параметрах 50герц.
Попробовал другой мотор послабее та-же проблема но в меньшей степени дает 51 герц.
Если указываешь жесткую настройку частоты то он ее и выдает.

Но подразумевается что частотник будет работать по датчику давления но так как он превышает максимальную частоту не могу настроить PI да и хотелось-бы стабильности и чтобы частоту максимальную не превышал.


Проблема вторая: Мотор(насос) 1.5квт при 50 герцах частотник показывает 2.1Квт и периодически предупреждение о перегрузке по току.
Понятно что желательно мощность частотника должна быть чуть больше но уже все куплено и непонятно почему мотор потребляет больший ток чем надо.
Параметры мотора забиты с шильдика + автоадаптация.


Всем заранее спасибо.
Drahtor
По первой проблеме: скороее всего включена так называемая "компенсация скольжения", т.е. частотник разгоняет двигатель до частоты идеального холостого хода - 3000 об/мин, поднимая частоту выше 50 Гц (параметр 1-62).
По второй проблеме могу только догадываться: возможно неправильно подключен двигатель - имею в виду звезду/треугольник (судя по описанию должен быть треугольник)
dima_s30
(параметр 1-62) похоже он. Попробовал на слабой наргузке частота стабильно стоит.
Спасибо за помощь!!!
По поводу звезда или треугольник сам не знаю потому что мотор заводской TESLA для насоса DAB выход 4 провода 3 фазы и земля. Внутри мотора все злито.
Blackout
У меня была проблема с перебором тока (только вентилятором) на таком же частотнике, решение помню смутно, потому что пробовал всё что можно попробовать. Кажется, в итоге сбросил на заводские настройки (параметр 14-22=2, после чего перезагрузить снятием питания), после чего забил параметры с шильдика, причём без автоадаптации, потому что с ней проблема оставалась.
Ka3ax
Цитата
причём без автоадаптации, потому что с ней проблема оставалась.


вот такое же заметил, без адаптации все пучком, как ее сдеалешь, начинаешь
параметры просматривать в поисках "новых" настроек, Иначе то на заданную частоту не входит
или на перегрузку ругается
dima_s30
Всем Спасибо!!!
Похоже на двигателе написана не потребляемая мощность а отдаваемая. Поэтому он так и потребляет много.

Вот параметры из каталога на этот мотор.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
у меня тот который на 230 вольт. Вот правее есть еще одна мощность в киловаттах там 2.16:(

Спецы подскажите какой запас мощности у этого частотника?
По самые по...
Цитата(dima_s30 @ 10.6.2015, 8:53) *
Всем Спасибо!!!
Похоже на двигателе написана не потребляемая мощность а отдаваемая. Поэтому он так и потребляет много.

Вот параметры из каталога на этот мотор.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
у меня тот который на 230 вольт. Вот правее есть еще одна мощность в киловаттах там 2.16:(

Спецы подскажите какой запас мощности у этого частотника?


Меняйте частотник! Запас должен быть статическим!
dima_s30
Цитата(По самые по... @ 10.6.2015, 9:05) *
Меняйте частотник! Запас должен быть статическим!


Понятно что для 2.2kw мотора нужен частотник минимум 2.2, с запасом взять нельзя на 220в мощнее не бывает.

Кто занимается ремонтом подскажите какие силовые модули стоят в 1.5 и 2.2 Кв на 220 вольт однофазные. Хоть даташит глянуть какие у них токи итд.
SVKan
Цитата(dima_s30 @ 15.6.2015, 13:46) *
Понятно что для 2.2kw мотора нужен частотник минимум 2.2, с запасом взять нельзя на 220в мощнее не бывает.

Вообще то подбирают по току.
И если Данфосс для микриков ток занизил и ваш двигатель вылез за планку 6,8А, то это проблема Данфосса. Обычно ток 8А для 1,5кВт частотника на 220В это вполне нормально.
Ну и если все это цепляется к насосу/вентилятору (не погружному насосу), то как правило допускается на ступеньку выше. С учетом того, что величина допустимой перегрузки уменьшается до 110-120%. Многие производители такие вещи прямо пишут в руководствах (правда обычно не к самым дешевым сериям).

Цитата(dima_s30 @ 15.6.2015, 13:46) *
Кто занимается ремонтом подскажите какие силовые модули стоят в 1.5 и 2.2 Кв на 220 вольт однофазные. Хоть даташит глянуть какие у них токи итд.

Даташит на модуль вам ничем не поможет. Там может стоять цифра в разы большая (а цифр того же тока там кстати будет много), чем реально допустимая для частотника. Там очень много зависит от того как организовано охлаждение и какие перегрузочные режимы допустимы.

nikolaich8
Всем здравствуйте, беспокоит расположение чатотника VLT Micro Drive практически на рабочем столе. Пожалуйста подскажите есть ли излучения опасные для здоровья
По самые по...
Цитата(nikolaich8 @ 7.4.2017, 9:30) *
Всем здравствуйте, беспокоит расположение чатотника VLT Micro Drive практически на рабочем столе. Пожалуйста подскажите есть ли излучения опасные для здоровья


Кофе на него не ставьте.. И котов не заводите..
ПЧ - это опасное, с точки зрения ПУЭ, устройство. Почитайте ПОТЭУ-2014 и сделайте надлежащие выводы.
Pawel
mad.gif Излучение от вашего сотового горазда мощнее и опаснее, а он у вас в кармане.
mr_Frodo64
Рабочее место должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил, а ещё и пройти проверку на соответствие требуемых величин (освещённости, шумности, запылённости, уровней электромагнитного и пр. излучений) заявленным для данного рабочего места.
И думаю, что если рядом с рабочим местом присутствует такой объект как ПЧ, то проверку оно не пройдет.