Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор проточного водонагревателя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
deonistorrent
Уважаемые господа,
Прошу вашей помощи в подборе проточного водонагревателя.
Задача у меня слудующего характера:есть у нас на производстве душевая,на 10 душевых леек(10 точек водоразбора). На подготовку горячей воды установленны 2 накопительных водонагревателя по 200 литров каждый. Но их не хватает для комфортного приема душа. Теперь стоит вопрос об установке проточного водонагревателя.
Но для начала его необходимо подобрать. Вода подается через насос повышающий давление (Насос-автомат Джамбо 50/28 Ч-18)производитель jeelex. Характеристики данного насоса следующие:
Pасход, л/мин. 50
Hапор, м. 28
Присоединительный размер, дюйм. 1
Bес, кг. 15,1
Max.размер пропускаемых частиц, мм. 0,8
Корпус насоса чугун
Мах.глубина всасывания, м. 9

Исходя из данных насоса планирую подобрать проточный водонагреватель. Но вот как это сделать, представления не имею.
Поэтому обращаюсь к Вам, у кого есть опыт и знания в данном вопросе прошу помощи. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Dima_UA
при 10 сетках у Вас насос заслабый и диаметры не те
Serg Ivanov
Цитата(deonistorrent @ 18.6.2015, 9:26) *
Исходя из данных насоса планирую подобрать проточный водонагреватель. Но вот как это сделать, представления не имею.
Поэтому обращаюсь к Вам, у кого есть опыт и знания в данном вопросе прошу помощи. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Опять.. smile.gif
А поиском водонагреватели здесь поискать не пробовали? Раз в две недели возникает эта тема..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...60&start=60

Цитата(deonistorrent @ 18.6.2015, 9:26) *
Уважаемые господа,
Теперь стоит вопрос об установке проточного водонагревателя.

Положите вопрос и забудьте.
На 10 душевых надо 1,4л/с горячей воды.
Проточный водонагреватель нужен на 320 (триста двадцать) киловатт.
По нормальному что бы мылись на производстве надо исходить из расчёта один 200л накопительный бойлер мощностью 1-2кВт на каждую душевую сетку. У Вас в пять раз меньше. А проточник ни кто даже и не заметит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.