Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: РД+дроссель-шайба
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
REA
Объект: встроенное помещение в 16-жтажном доме на цокольном этаже.
В ТУ "Теплосети" на присоединение системы отопления этого помещения к домовой гребенке требуется установка РД и
дроссель-шайбы. ВВод без элеватора, т.к. от котельной вода 95-70. Рп=7.2атм Ро=5.5атм. Потери в системе 1мвс. Соответственно избыточный напор 16мвс. В моем понимании ставится или РД или шайба для гашения этого напора. Зачеи ставить и РД и шайбу?
HeatServ
Цитата(REA @ 8.7.2015, 16:54) *
Объект: встроенное помещение в 16-жтажном доме на цокольном этаже.
В ТУ "Теплосети" на присоединение системы отопления этого помещения к домовой гребенке требуется установка РД и
дроссель-шайбы. ВВод без элеватора, т.к. от котельной вода 95-70. Рп=7.2атм Ро=5.5атм. Потери в системе 1мвс. Соответственно избыточный напор 16мвс. В моем понимании ставится или РД или шайба для гашения этого напора. Зачеи ставить и РД и шайбу?
Надо там не просто РД, а РПД, т.е. регулятор перепада. Шайба скорее всего как страховка на случай поломки РПД, как ограничитель максимума.
REA
Цитата(HeatServ @ 8.7.2015, 17:02) *
Надо там не просто РД, а РПД, т.е. регулятор перепада. Шайба скорее всего как страховка на случай поломки РПД, как ограничитель максимума.

После регулятора давление будет уже пониженным. Как шайба будет работать, если она подбирается тоже для понижения?
испытатель
Вместо шайбы лучше смонтируйте байпас с предохранительным клапаном на 6 бар. Судя по тому, что у Вас РД, а не РПД - явно обеспокоены попаданием давления более 6 бар на отопительные приборы.
REA
Цитата(испытатель @ 8.7.2015, 17:47) *
Вместо шайбы лучше смонтируйте байпас с предохранительным клапаном на 6 бар. Судя по тому, что у Вас РД, а не РПД - явно обеспокоены попаданием давления более 6 бар на отопительные приборы.

Теплосеть требует и то и то - "не очень доверяют РД"
испытатель
Если настаивают - возьмут ответственность на себя. Нужно обязательно соглашаться, а то если чо...на инициатора повесят аварию ОП. Вам это нужно.
REA
Цитата(испытатель @ 8.7.2015, 18:07) *
Если настаивают - возьмут ответственность на себя. Нужно обязательно соглашаться, а то если чо...на инициатора повесят аварию ОП. Вам это нужно.

Требуют установку РД, за ним - шайбу. Поэтому возникает вопрос - после регулятора давление будет уже пониженным. Как шайба будет работать, если она подбирается тоже для понижения?
Ashihara
Если РД откажет, за дело возьмётся шайба. А сейчас она просто не мешает.

Вам же сказали это уже раза два.
REA
Цитата(Ashihara @ 8.7.2015, 19:09) *
Если РД откажет, за дело возьмётся шайба. А сейчас она просто не мешает.

Вам же сказали это уже раза два.

1. не сказали.
2. если РД исправно понижает давлление, то шайба, подобранная для такого же понижения, имеет отверстие 4мм и ставится на трубе Ду25., т.е. является местным сопротивлением - и при этом "просто не мешает"?
испытатель
РД как и шайба -местное сопротивление. Шайба - хоть до, хоть после РД создает гидравлическое сопротивление, приводящее к снижению давления на одну и ту же величину в зависимости от диаметра и расхода по известной формуле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.