Aladushek
10.7.2015, 23:08
Доброго времени суток, возник вопрос необходимости прохождения теплосетью через наружную стену здания, точнее необходимость прорисовать данный узел.
Есть ли у кого возможность поделиться примером. Уличная теплосеть подходить в ж/б лотке к наружной стене, предусмотрено отверстие, предполагаю в самой стене заложить стальные гильзы. Пространство тупо запенить водостойкой пеной, поверх обмазать чем нить типо глимс гидропломба и уже поверх обмазать все мастикой или еще каким нить гидроизолом.
Хотелось бы увидеть более продуманные варианты, так сказать выверенные жизненным опытом=)
Не надо ничего придумывать, все уже давно изобрели. Называется газоводонепроницаемый сальник. В наружной стене здания закладывают стальную гильзу с приваренными по бокам шпильками для последующей притяжки кольца, прокладывают трубопровод, а пространство набивают каболкой соответствующего диаметра образовавшегося просвета (все как в задвижках с сальниковым уплотнением). Затем металлическим кольцом притягиваю гайками по шпильке к стене. Такое исполнение не допустит гниение трубы и затопления подвала при авариях на теплосетях.
Рисунок так себе но как за основу принять можно.
Много много много много много раз было