raddik1
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавсем доброго времени суток , вопрос такой есть ли какой то глубинный смысл применения обратных клапанов на системе отопления коттеджа как показано на схеме? я особо не вижу его , что я упускаю?
BIONDER
не нужны.
HeatServ
На всасе насосов не нужны, остальные на случай раздельной работы контуров, чтобы не было паразитной закольцовки.
raddik1
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:27) *
На всасе насосов не нужны, остальные на случай раздельной работы контуров, чтобы не было паразитной закольцовки.

там стрелка гидравлическая перед коллекторами , в теории если насос ненужного контура отключен закольцовки не будет же ? либо она будет ничтожна имхо.
tiptop
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:33) *
там стрелка гидравлическая перед коллекторами , в теории если насос ненужного контура отключен закольцовки не будет же ? либо она будет ничтожна имхо.


Тогда так: ЖЕЛАТЕЛЬНЫ те, что около 3-ходовых клапанов, и в других контурах..
HeatServ
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:33) *
там стрелка гидравлическая перед коллекторами , в теории если насос ненужного контура отключен закольцовки не будет же ? либо она будет ничтожна имхо.
Она будет может быть и мала, но контуры регулироваться будут не пойми как, разбаланс.
У меня другой вопрос есть по рисунку. В систему отопления предусматривается подмес, а в систему тёплых полов не предусматривается. Тёплые полы ведь система низкопотенциальная, т.е. туда бы надо подмес организовать.
raddik1
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:37) *
Она будет может быть и мала, но контуры регулироваться будут не пойми как, разбаланс.
У меня другой вопрос есть по рисунку. В систему отопления предусматривается подмес, а в систему тёплых полов не предусматривается. Тёплые полы ведь система низкопотенциальная, т.е. туда бы надо подмес организовать.

ну на контурах ТП есть полноценный подмес)
HeatServ
Цитата(tiptop @ 13.7.2015, 10:35) *
Нужны те, что около 3-ходовых клапанов, и в других контурах..
Кстати, да, похоже, что и на всасе нужны клапаны. Чисто теоретически если.


Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:39) *
ну на контурах ТП есть полноценный подмес)
На рисунке его нет.
raddik1
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:37) *
Она будет может быть и мала, но контуры регулироваться будут не пойми как, разбаланс.
У меня другой вопрос есть по рисунку. В систему отопления предусматривается подмес, а в систему тёплых полов не предусматривается. Тёплые полы ведь система низкопотенциальная, т.е. туда бы надо подмес организовать.

ну смотрите , во вторичном контуре после стрелки при отключенных насосах коллектора есть только статическое давление , при включении насосов только нужных потребителей откуда возьмётся циркуляция в контурах с отключенными насосами ? теплоноситель просто не пойдёт туда никак принудительно
HeatServ
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:48) *
ну смотрите , во вторичном контуре после стрелки при отключенных насосах коллектора есть только статическое давление , при включении насосов только нужных потребителей откуда возьмётся циркуляция в контурах с отключенными насосами ? теплоноситель просто не пойдёт туда никак принудительно
Туда не пойдёт, пойдёт оттуда, в обратную сторону т.е., это называется "паразитная закольцовка".
raddik1
вижу только увеличение нагрузки на насосы и потенциальные проблемы с залипанием клапанов со временем...
HeatServ
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:51) *
вижу только увеличение нагрузки на насосы и потенциальные проблемы с залипанием клапанов со временем...
За это не переживайте.
raddik1
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:50) *
Туда не пойдёт, пойдёт оттуда, в обратную сторону т.е., это называется "паразитная закольцовка".

за счёт каких сил пойдёт ? под действием гравитации ? при отключении насосов система урановесится и неработающие контура будут находться в покое до включения насосов . Разве не так?
HeatServ
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 10:54) *
за счёт каких сил пойдёт ? под действием гравитации ? при отключении насосов система урановесится и неработающие контура будут находться в покое до включения насосов . Разве не так?
С обратными клапанами так и будет, без них - появятся дополнительные кольца.
raddik1
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:54) *
За это не переживайте.

ну с залипшими клапами на системе отопления именно уже сталкивался , надо тогда периодически теплоноситель заменять чаще, он же стареет и появляется грязь всякая.
HeatServ
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 11:00) *
ну с залипшими клапами на системе отопления именно уже сталкивался , надо тогда периодически теплоноситель заменять чаще, он же стареет и появляется грязь всякая.
Смотря какая грязь. Если механическая - фильтры надо ставить, если анаэробы, то прогревать теплоноситель до 80 несколько раз в сезон.
raddik1
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 10:56) *
С обратными клапанами так и будет, без них - появятся дополнительные кольца.

вот хоть убейте , не пойму никак за счёт чего возникнут кольца , гиравлическое сопротивление в неработающих контурах сведёт возможную циркуляцию в них на нет. извиняюсь за упорство но не пойму за счёт каких сил проявится циркуляция

Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 11:01) *
Смотря какая грязь. Если механическая - фильтры надо ставить, если анаэробы, то прогревать теплоноситель до 80 несколько раз в сезон.

да , анаэробы , за счёт весенне-летнего отключения контуров отопления и теплого пола с вентиляцией , 4 месяцев достаточно для залипания теоретичеки возможного , тогда надо летом периодически включать их на прогрев?
tiptop
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 11:04) *
гиравлическое сопротивление в неработающих контурах сведёт возможную циркуляцию в них на нет


Наверное, многих вводит в заблуждение словосочетание "идёт по пути наименьшего сопротивления". dry.gif

На самом же деле, и электрический ток, и вода идут по всем путям (сопротивлениям). wink.gif
raddik1
Цитата(tiptop @ 13.7.2015, 11:11) *
Наверное, многих вводит в заблуждение словосочетание "идёт по пути наименьшего сопротивления". dry.gif

На самом же деле, и электрический ток, и вода идут по всем путям (сопротивлениям). wink.gif

электрический ток понятно) у воды на её путях сопротивления и трения гораздо больше dry.gif
LUCHNICK
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 12:49) *
электрический ток понятно) у воды на её путях сопротивления и трения гораздо больше dry.gif

Но тем не менее, они преодолимы dry.gif
После насосов обратные клапана обязательны.
HeatServ
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 11:08) *
вот хоть убейте , не пойму никак за счёт чего возникнут кольца , гиравлическое сопротивление в неработающих контурах сведёт возможную циркуляцию в них на нет
Да проще убить, похоже))

Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 11:08) *
да , анаэробы , за счёт весенне-летнего отключения контуров отопления и теплого пола с вентиляцией , 4 месяцев достаточно для залипания теоретичеки возможного , тогда надо летом периодически включать их на прогрев?
А почему бы нет?
испытатель
Цитата(LUCHNICK @ 13.7.2015, 10:25) *
После насосов обратные клапана обязательны.

Изначально вопрос поставлен - почему?
Для себя я не нахожу основания, если насосы подобраны корректно.
raddik1
Цитата(испытатель @ 13.7.2015, 14:14) *
Изначально вопрос поставлен - почему?
Для себя я не нахожу основания, если насосы подобраны корректно.

именно так ! имея познания определённые в физике , гидродинамике не могу понять за счёт чего предполагается образование паразитарных колец? ну зайдёт теплоноситель на 1 метр в трубу мимо неработающего насоса , потом остынет , система уравновесится и всё . Иначе и насосы не нужны , типа и так паразитная циркуляция есть ) да , забыл сказать система не гравитационная)))
HeatServ
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 14:28) *
да , забыл сказать система не гравитационная)))
То-то я думаю, нафига там пять насосов)))
raddik1
Цитата(HeatServ @ 13.7.2015, 14:33) *
То-то я думаю, нафига там пять насосов)))

хм , видел и не раз циркуляционные насосы на системах с открытым расширительным , исключительно в домах армянских и азербайджанских , против национальностей этих ничего не имею) просто так было)
ssn
открытый расширительный не приравнивает систему к гравитационной.
а по сопротивлению системы. вы просто берёте расчтеный расход в кольце и видите сопротивление... большое и страшное. а если взять расход порядка 10% от расчетного, то сопротивление кольца сразу улетучится. именно малый расход и будет циркулировать через эти неработающие кольца. стрелка тоже имеет сопротивление.. малое конечно, но сравнимое с сопротивлением кольца с малым расходом. и возникнет паразитная циркуляция. все будет работать, никуда не денется, просто не так как задумывалось.
HeatServ
Цитата(raddik1 @ 13.7.2015, 14:39) *
хм , видел и не раз циркуляционные насосы на системах с открытым расширительным , исключительно в домах армянских и азербайджанских , против национальностей этих ничего не имею) просто так было)
Открытый расширительный говорит только о том, что система атмосферного типа, не более.
v-david
а мне нравится, когда в неработающей ветке есть небольшой паразитный расход, движение (дорога) это жизнь. Паразитный перепад в случае с гидравлической стрелкой равен падению давления на ней ну и как-то (лень думать как) еще надо учесть статику между точками присоединения, ежели она вертикальная. Теоретически клапана не нужны, практически ставят. Кто тупо списывает с других проектов, кто видел, что их ставят на сдвоенных насосах и пролонгировал на своё детище, в общем кто во что горазд.
LUCHNICK
Цитата(испытатель @ 13.7.2015, 15:14) *
Изначально вопрос поставлен - почему?
Для себя я не нахожу основания, если насосы подобраны корректно.

Допустим, есть система теплых полов с насосом. На общем коллекторе поддерживается 80*С. Насос на теплых полах поломался (ничто не вечно под луной). Через теплые полы пойдет в обратную сторону теплоноситель с температурой 80*С... А так да, ничего, если все всегда исправно и работает...
v-david
ну вообще говоря вряд ли стоит закладываться на все возможные неисправности, если нет особых пожеланий, конечно. Неправильно это. В случае с теплыми полами, опять же, если все по уму, регуляторы на гребенках должны быть которые закроются при повышении температуры и ничего фатального не будет при поломке насоса.
LUCHNICK
Цитата(v-david @ 13.7.2015, 16:47) *
ну вообще говоря вряд ли стоит закладываться на все возможные неисправности, если нет особых пожеланий, конечно. Неправильно это. В случае с теплыми полами, опять же, если все по уму, регуляторы на гребенках должны быть которые закроются при повышении температуры и ничего фатального не будет при поломке насоса.

Не согласен категорически! Всегда надо задумываться о том, а что будет если сломается тот-то тот-то, как поведет система при такой неисправности. А ведь всему приходит конц, ресурс не безграничен. И системы теплых полов тоже по разному реализованы, и защита у них в подаче стоит, а пойдет воды из обратки в подачу (при поломке насоса), так что к защите она уже может и "холодненькая придет"
На одном объекте, когда только начинали использовать ПЛК при написании ПО поведение системе при различных неисправностях не учли. А где тонко, там и рвется. Поломался модуль аналогового ввода, поведение системы стало непредсказуемое... Подпитка системы шла вплоть до подрыва предохранительных клапанов, АВО работали, несмотря на то, что в котельной и так было весьма жарко и т.д и т.п... После этого в ПО отрабатываются все возможные неисправности, как и что делать, если выйдет из строя тот или иной датчик/модуль... А иначе беда...
techgrouppts
Даже незначительный обратный проток ведёт к значительному росту пускового тока электродвигателя насоса.
HeatServ
Цитата(v-david @ 13.7.2015, 15:40) *
а мне нравится, когда в неработающей ветке есть небольшой паразитный расход, движение (дорога) это жизнь. Паразитный перепад в случае с гидравлической стрелкой равен падению давления на ней ну и как-то (лень думать как) еще надо учесть статику между точками присоединения, ежели она вертикальная. Теоретически клапана не нужны, практически ставят. Кто тупо списывает с других проектов, кто видел, что их ставят на сдвоенных насосах и пролонгировал на своё детище, в общем кто во что горазд.
Однажды один чувак залил в редуктор ноги подвесного мотора масла сколько влезло, а не по уровню, приговаривая "кашу маслом не испортишь". Две минуты и гидроклин. Ну, в данном случае просто будет греть не там где надо, не смертельно.
v-david
2 techgrouppts там проток на уровне дрейфа, не пугайте молодежь, давайте без выдумок.
2 LUCHNICK, тоже самое. Думать про возможные проблемы надо, но чтоб без фанатизма. Этим и отличается проектирование от экспериментирования - оценка рисков и их создание разные вещи. Касаемо Вашего примера то "поведение системе при различных неисправностях" и есть в данном случае недоделанное проектирование. Результат налицо.
2 HeatServ, несть числа таким красавцам. Причина-то одна: не доучился человече.