Цитата(chapaefff @ 15.7.2015, 9:11)

Почитал немного про лензе 8200 vector. Думаю установить 2 таких часто ника . один частоник будет ведущим и управляется будет по дискретным сигналам от сухих контактов блока ветра. 2-й будет ведомым и управлсятся будет от ведущего через аналоговый выход 0...10в. Ваши мысли по этому поводу.
Есть сомнения можно ли так сделать и можно ли программировать дискретные выходы?
Одного частотника вам хватит - удвоенной мощности.
У частотника должно быть минимум 4 дискретных входа (один - для пуска останова частотника, и 3 входа - для управления скоростями), и режим переключающий скорости, по сигналам от входов. управления скоростями. Сами скорости должны быть записаны в памяти частотника.
Установите дополнительно датчик отсутствия воды с релейным выходом, а выход датчика (нормально-закрытый) подключите последовательно в цепь пуска-останова частотника.
Для каждого мотора подключите отдельное токовое реле, с индикацией аварии нормально-открытыми контактами, а нормально-закрытые контакты заведите последовательно в цепь пуска останова частотника.
Хороший недорогой вариант Advanced Control, серия М420. Есть многоскоростной режим.
Зачем для фонтанов дорогое решение?