Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ступенчатое регулирование частотным преобразователем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
chapaefff
Подскажите
Имеем 2 насоса 1,1 кВт 3ф для 2-х фонтанов, также есть блок управления WCC-300 c датчиком ветра и 3-мя сухими контактами которые замыкаются в зависимости от силы ветра.

Вопрос какой взять частотный преобразователь для ступенчатого регулирования в зависимости от силы ветра, чтобы струи фонтана не разбрызгивали народ. И к каким контактам подключить? Возможно что то из фирмы Lenze можно выбрать.[/color]

ЗЫ Я электрик плохо разбираюсь в автоматике помогите гуру автоматики
Ka3ax
на примере ОВЕН ПЧВ1 посмотрите решения\
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_..._pchv2/84223119

пример 4, работа на фиксированных частотах
http://www.owen.ru/uploads/primer_4.pdf

и пример 3 можно реализовать, изменение частоты через цифровые входы
http://www.owen.ru/uploads/primer_3.pdf
armi
Лучшее по всем параметрам: http://www.emotron.su/index.php?page=preob...n-serii-vsa-vsc

даже в части очень понятно написанной документации, доступности тех.поддержки, дизайне ЧП (удобстве подключений и монтажа)., интерфейса настройки
тем более если Вы не сильны в этих делах

В практике 10 лет сталкивался: с сименсами, абб, юнидрайвом, лензе, шнайдерами
armi
Можете вообще не парится. Купить готовое обкатанное решение. http://www.emotron.su/index.php?page=kompl...--seriya-ekonom

Нет я не торгую ими. Просто их ПЧ VFX2,0 у меня стоят в количестве 6 штук. Работают при температуре 45-55 град (да с превышением! ввиду замены старых) при влажности воздуха - 30% (сушняк) уже 8-5 лет.
АББ 800 летят, а Емотрон стоит. И даже проблемы с сетью порой, они хрумкают как белка орешки. А из-за АББ приходится нарушать технологический цикл производства - финская нежность. Насколько грамотно реализован в Емотронах поиск неисправностей с исполнительными механизмами.!!!
Михайло
Ступенчатое регулирование реализуемо на ЛЮБОМ частотнике даже на самом урезанном китайском. Поэтому особо не парьтесь. Сперва вопрос религии - выбор идола, то есть фирмы-производителя. Допустим Lenze, тогда серия 8400 BaseLine или SMD. 3 кВт хватит?
chapaefff
Цитата(Михайло @ 15.7.2015, 6:05) *
Ступенчатое регулирование реализуемо на ЛЮБОМ частотнике даже на самом урезанном китайском. Поэтому особо не парьтесь. Сперва вопрос религии - выбор идола, то есть фирмы-производителя. Допустим Lenze, тогда серия 8400 BaseLine или SMD. 3 кВт хватит?
Хорошо а можно ли тогда подключить к одному частотнику два двигателя?
armi
Цитата(chapaefff @ 15.7.2015, 5:58) *
Хорошо а можно ли тогда подключить к одному частотнику два двигателя?


при скалярном управлении (частота и уровень напряжения) да
проблема в настрйоке защит ЧП с учетом на два двигателя, несколько не надежно
Alexander_I
Если денег совсем некуда девать, ну не лезут они уже в карманы, тогда уж можно попробовать Emotron. Для такой то задачи.... Ну, на худой конец, и Lenze.
armi
Овен - S-образная характеристика контроля частоты.
Иногда из-за нее могут быть проблемы при пуске.
chapaefff
Цитата(Alexander_I @ 15.7.2015, 10:31) *
Если денег совсем некуда девать, ну не лезут они уже в карманы, тогда уж можно попробовать Emotron. Для такой то задачи.... Ну, на худой конец, и Lenze.


Почитал немного про лензе 8200 vector. Думаю установить 2 таких часто ника . один частоник будет ведущим и управляется будет по дискретным сигналам от сухих контактов блока ветра. 2-й будет ведомым и управлсятся будет от ведущего через аналоговый выход 0...10в. Ваши мысли по этому поводу.
Есть сомнения можно ли так сделать и можно ли программировать дискретные выходы?
Alexander_I
Ленце Вектор - отнюдь не хороший вариант для вашей задачи, и уж совсем затратный. Здесь найдется масса более дешевых вариантов, причем в плане надежности - гораздо выше Ленце. Он в последнее время показывает себя отньдь не с лучшей стороны.
По самые по...
Цитата(armi @ 14.7.2015, 22:47) *
Можете вообще не парится. Купить готовое обкатанное решение. http://www.emotron.su/index.php?page=kompl...--seriya-ekonom
... ...


Сами то хоть понимаете, что предлагаете? mad.gif
Человеку нужен простой в программировании(по-человечески!) ЧАСТОТНИК, чтобы работал впараллель с двумя насосами и имел возможность работы на одной из 8-ми наперед заданных скоростей.
armi
Цитата(По самые по... @ 15.7.2015, 12:59) *
Сами то хоть понимаете, что предлагаете? mad.gif
Человеку нужен простой в программировании(по-человечески!) ЧАСТОТНИК, чтобы работал впараллель с двумя насосами и имел возможность работы на одной из 8-ми наперед заданных скоростей.


Готовый ящик на два ЧП или один ЧП. Разве нет? Ввести только на ЧП управление с датчика ветра и все. И настроить.
По самые по...
Цитата(chapaefff @ 15.7.2015, 9:11) *
Почитал немного про лензе 8200 vector. Думаю установить 2 таких часто ника . один частоник будет ведущим и управляется будет по дискретным сигналам от сухих контактов блока ветра. 2-й будет ведомым и управлсятся будет от ведущего через аналоговый выход 0...10в. Ваши мысли по этому поводу.
Есть сомнения можно ли так сделать и можно ли программировать дискретные выходы?


Одного частотника вам хватит - удвоенной мощности.
У частотника должно быть минимум 4 дискретных входа (один - для пуска останова частотника, и 3 входа - для управления скоростями), и режим переключающий скорости, по сигналам от входов. управления скоростями. Сами скорости должны быть записаны в памяти частотника.
Установите дополнительно датчик отсутствия воды с релейным выходом, а выход датчика (нормально-закрытый) подключите последовательно в цепь пуска-останова частотника.
Для каждого мотора подключите отдельное токовое реле, с индикацией аварии нормально-открытыми контактами, а нормально-закрытые контакты заведите последовательно в цепь пуска останова частотника.

Хороший недорогой вариант Advanced Control, серия М420. Есть многоскоростной режим.
Зачем для фонтанов дорогое решение?
chapaefff
Цитата(По самые по... @ 15.7.2015, 14:24) *
Одного частотника вам хватит - удвоенной мощности.
У частотника должно быть минимум 4 дискретных входа (один - для пуска останова частотника, и 3 входа - для управления скоростями), и режим переключающий скорости, по сигналам от входов. управления скоростями. Сами скорости должны быть записаны в памяти частотника.
Установите дополнительно датчик отсутствия воды с релейным выходом, а выход датчика (нормально-закрытый) подключите последовательно в цепь пуска-останова частотника.
Для каждого мотора подключите отдельное токовое реле, с индикацией аварии нормально-открытыми контактами, а нормально-закрытые контакты заведите последовательно в цепь пуска останова частотника.

Хороший недорогой вариант Advanced Control, серия М420. Есть многоскоростной режим.
Зачем для фонтанов дорогое решение?
думаю на нем и останавлюсь тока какую мощность пч выбрать на 2 насоса
?
По самые по...
Цитата(chapaefff @ 15.7.2015, 12:33) *
думаю на нем и останавлюсь тока какую мощность пч выбрать на 2 насоса
?


М420 есть на 4кВт. Стоит примерно 19000 руб. Смотрите в Интернете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.