Доброго времени суток.
Паровой жаротрубный Avogadro SR-5000 c экономайзером стальной . Появились стуки (гидроудары небольшие) на линии питательной , примерно на выходе из экономайзера -вход в котел. Перед экономайзером стоит обратный клапан. Давление в котле 12 бар. Температура питательной воды из деаэратора около 100С. Температура после экономайзера пит. воды пляшет от 100 -150С, в зависимости от нагрузки. Питание котла происходит при помощи пит.насоса с частотником. Нужна вода 50 ГЦ. Напитал-40 ГЦ. Когда насос работает на 40 ГЦ стуков нет, возможно в этот момент и вода не протекает через экономайзер, не хватает напора.
Поделитесь мыслями-причина стуков .Второй котел работает паралельно без проблем.