offday
Для помещения подачи газов (в т ч токсичных и взрывоопасных, правда в небольших количествах - категория В) рассчитывал кратность воздухообмена по СНиП (СП)- получилось меньше 10.
Наши зарубежные коллеги считают, что такая кратность слишком мала для подобного класса помещений. и закладывают +35/-36 (при этом не ссылаясми ни на какие документы и не предоставляя расчетов.
Подскажите, кто имел дело с такими помещениями, на практике какой приблизительно порядок по воздухообмену
dragonspb
Цитата(offday @ 18.9.2015, 10:16) *
Для помещения подачи газов (в т ч токсичных и взрывоопасных, правда в небольших количествах - категория В) рассчитывал кратность воздухообмена по СНиП (СП)- получилось меньше 10.
Наши зарубежные коллеги считают, что такая кратность слишком мала для подобного класса помещений. и закладывают +35/-36 (при этом не ссылаясми ни на какие документы и не предоставляя расчетов.
Подскажите, кто имел дело с такими помещениями, на практике какой приблизительно порядок по воздухообмену


Согласно действующим нормам, а именно СП 118.13330.2012, таб. 7.2, "Лаборатории и другие помещения с выделением вредных и радиоактивных веществ, моечные при лабораториях с вытяжными шкафами - Расчетная температура воздуха, 18 °С, а кратность воздухообмена в 1 ч, не менее - по расчету в соответствии с технологическими заданиями.
Мой совет потребуйте от своего Заказчика технологическое задание.