Расчет тепла на ГВС по СП30
Niktonika
28.10.2015, 20:21
В старом добром СНиП 2.04.01-85 есть формула, по которой всегда считала кВт тепла на нужды ГВС по максимально часовому расходу.
Как теперь считать по СП? Нигде подобных формул в данном нормативе не нашла(
Кто как считает?
По той же и считайте, от смены норматива удельная теплоемкость воды не меняется))
Татьяна Удальцова
29.10.2015, 6:13
Вообще-то правильно, что из СП эту формулу выкинули. Инженеру она не нужна, раз известен расход воды и температура.
Как раз бывали нестыковки ВК, ОВ, ТС из-за того, что отдельные ВК-шники, не понимая физический смысл формулы выдавали задание.
dvortsov
29.10.2015, 7:43
Вот бы теперь еще знать как расходы ГВС и ХВС считать по новому СП...
Niktonika
29.10.2015, 10:39
Только по СНиПу температура воды в подающем трубопроводе ГВС — 55°С, а сейчас многие ИТПшники выдают 62°С.
Соответственно, и в формулу логично применять эту цифру?
Qhrh=1.16*qhrh*(62-tc)+Qh
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.10.2015, 6:13)

Вообще-то правильно, что из СП эту формулу выкинули. Инженеру она не нужна, раз известен расход воды и температура.
Как раз бывали нестыковки ВК, ОВ, ТС из-за того, что отдельные ВК-шники, не понимая физический смысл формулы выдавали задание.
смысл в том чтоб заданная температура пройдя через всю сеть гвс была на конечном изливе?
т.е. с учетом остывания из итп она подаётся горячее.
Цитата(Niktonika @ 29.10.2015, 12:39)

Только по СНиПу температура воды в подающем трубопроводе ГВС — 55°С, а сейчас многие ИТПшники выдают 62°С.
Соответственно, и в формулу логично применять эту цифру?
Qhrh=1.16*qhrh*(62-tc)+Qh
55 это средняя температура в системе из расчета dt=10 гр. Нормы водопотребления указанные в СНиП определены при температуре 55 гр.
А наши ИТП берут 65 град.
И никакая это не средняя, а температура у потребителя. Вы же не тепловой поток через стенки трубы считаете. Остывание учитывается Qht.
Имхо если вы учитывает потери тепла через стенку трубы ∆Qt то можете считать на 55°, если нет принимайте больше, но СНиП формула как раз то что надо если её правильно понимать, причём потери тепла ∆Qt всей системы ГВС включая циркуляцию.