Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление продуктового магазина
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Натаия Пурт
Выполняю проект отопления продуктового магазина.
В нем зал 300м2 со продуктами поделенный на зоны.Но окон нет.и вдоль почти всех стен стоят холодильники или стеллажи с продуктами.
Разводку ,по желанию заказчика, выполнить по полу 2х трубную.как решить проблему с отопление стен,где вдоль всей стену стоят холодильники?за ними можно ставить?или тепло от холодильников хватит на защиту от промерзания?
Composter
холодильник может поломаться, могут электричество отключить, а температура в помещении должна быть постоянной.
ИОВ
Цитата(Натаия Пурт @ 9.11.2015, 15:48) *
Выполняю проект отопления продуктового магазина.
В нем зал 300м2 со продуктами поделенный на зоны.Но окон нет.и вдоль почти всех стен стоят холодильники или стеллажи с продуктами.
Разводку ,по желанию заказчика, выполнить по полу 2х трубную.как решить проблему с отопление стен,где вдоль всей стену стоят холодильники?за ними можно ставить?или тепло от холодильников хватит на защиту от промерзания?

1. К нагревательным приборам системы отопления д.б. обеспечен беспрепятственный доступ (осмотр, очистка, авария и т.д.)
2. Это Вы у кого спрашиваете? Составление теплового баланса помещения - обязанность проектировщика. При этом, конечно, учитывайте ответ ув. Composterа
Inchin
Цитата(Натаия Пурт @ 9.11.2015, 15:48) *
Выполняю проект отопления продуктового магазина.
В нем зал 300м2 со продуктами поделенный на зоны.Но окон нет.и вдоль почти всех стен стоят холодильники или стеллажи с продуктами.
Разводку ,по желанию заказчика, выполнить по полу 2х трубную.как решить проблему с отопление стен,где вдоль всей стену стоят холодильники?за ними можно ставить?или тепло от холодильников хватит на защиту от промерзания?

За холодильниками ставить ОП крайне нежелательно. Так как это сильно увеличит расход эл.энергии холодильниками.

Раз все наружные стены будут заняты холодильниками остаются варианты теплого пола и воздушного отопления.
Лыткин
Цитата(Inchin @ 9.11.2015, 16:53) *
За холодильниками ставить ОП крайне нежелательно. Так как это сильно увеличит расход эл.энергии холодильниками.

Раз все наружные стены будут заняты холодильниками остаются варианты теплого пола и воздушного отопления.

По инструкции холодильники запрещено ставить около отопительных приборов.
zenat
Цитата(Лыткин @ 10.11.2015, 11:52) *
По инструкции холодильники запрещено ставить около отопительных приборов.

Отсюда и ответ, ставьте приборы там где считаете нужным, а холодильники путь другие думают куда их ставить. Вот я при адекватных заказчиках согласовывал здвиг стеллажей продуктовых и холодильников, нормальная реакция была у нормальных дизайнеров
gaizins
отопительные конвекторы которые встраиваются в пол..
zenat
Цитата(gaizins @ 11.11.2015, 7:54) *
отопительные конвекторы которые встраиваются в пол..

а какая разница чем греть холодильник, радиатором или конвектором, если его греть не желательно? Вы б хоть план приложили что бы можно было б что то советовать....
Кстати народ, а кто что думает про инфракрасное отопление продуктового зала магазина формата около дома???
Kotlovoy
Цитата(zenat @ 11.11.2015, 11:27) *
Кстати народ, а кто что думает про инфракрасное отопление продуктового зала магазина формата около дома???

Я думаю, в данном случае это оптимальный вариант. Видел такое в продмаге, правда, значительно меньшей площади, но сильно загромождённом торговым оборудованием.
Панели на потолке быстро монтируются, легко обслуживать, не портят интерьер. Желательно, конечно, не размещать над витринами с продуктами, только над свободными зонами.
Жаль, не спросил, чьего производства, а снова туда вряд ли попаду. Правда, вряд ли персонал что-нибудь про это знает.
Ещё одна опасность - прорыв труб, может ведь и затопить весь товар...
Но можно что-нибудь продумать с контролем утечек. Например, контроль расхода на подаче и обратке.
zenat
Цитата(Kotlovoy @ 11.11.2015, 10:40) *
Я думаю, в данном случае это оптимальный вариант. Видел такое в продмаге, правда, значительно меньшей площади, но сильно загромождённом торговым оборудованием.
Панели на потолке быстро монтируются, легко обслуживать, не портят интерьер. Желательно, конечно, не размещать над витринами с продуктами, только над свободными зонами.
Жаль, не спросил, чьего производства, а снова туда вряд ли попаду. Правда, вряд ли персонал что-нибудь про это знает.
Ещё одна опасность - прорыв труб, может ведь и затопить весь товар...
Но можно что-нибудь продумать с контролем утечек. Например, контроль расхода на подаче и обратке.

не я про электрические, мне просто интересно от них, точнее при их работе, не полопаются ли банки с консервацией? ведь как не крути инфрокрасные обогреватели будут их греть, и не факт что в дальнейшем (если изначально ставить обогреватели подальше от стеллажей с консервацией), эти банки каким то чудом окажутся в радиусе действия обогревателя (допустим в магазине решили переставить местами стеллажи). Просто производитель уверяет что ничего страшного не произойдет, а вот мне как то стремно, ведь в принципе это как в микроволновку положить яйцо и включить ее.. У кого есть какие мнения? Может я ошибаюсь???
Kotlovoy
Цитата(zenat @ 11.11.2015, 15:17) *
не я про электрические

С электрическими не сталкивался. Есть у нас на одном объекте газовые, там сразу лицо ощущает излучение, греет не по детски. Но со временем пылью зарастает, а чистить - довольно муторное занятие, высота около 10 метров, всё стеллажами с продукцией заставлено. Грязное занятие. Как я понял, горящий газ создаёт довольно сильную конвекцию, из-за чего накапливается пыль, потом она пригорает.
Водяные в магазине выглядели совсем иначе - чистенькие беленькие панели, между ними - светильники. Всё культурно. Это, конечно, не склад продукции с автопогрузчиком, но пыль дорогу найдёт.
jota
тепловентиляторы типа Volcano с термостатом помещения или подобные..
Kotlovoy
Цитата(jota @ 11.11.2015, 16:57) *
тепловентиляторы типа Volcano с термостатом помещения или подобные..

Мы используем их для отопления помещений котельных. Они товар с полок сдувать будут.
Да и находиться в потоке воздуха, скажем так, не очень уютно. Даже тёплого. Но на расстоянии ощущается просто как сквозняк.
jota
Я написал типа.... Кстати, есть серия мини и 3 скорости. Далее, направление потока воздуха регулируется. Всегда можно выбрать так, чтобы подвижность воздуха в РЗ была в предклах нормы.
qwerqus
ИМХО, лучший выход - воздушное отопление совмещённое с вентиляцией. Холодильники вдоль стен - хорошо, работать будут эффективней, меньше расход электроэнергии. А летом удаление теплоизбытков от них.
Barbus
Нормально всё будет, сплошь и рядом такие магазины, ничего холодилке не делается. У нас горки стоят вообще вплотную к батареям, прохода нет. Конечно, когда приходится ремонтировать отопление, начинаются большие проблемы, потому что всё между собой спаяно и двигать нельзя (выносной холод). Приходится останавливать оборудование, может быть, резать трубы, но, на сто магазинов могу вспомнить только пару случаев за последние годы. У Вас же, я так понял, встроенный холод: отодвинуть самую тяжёлую горку одной рохлей не составит большого труда.
Тепла от холодильников на защиту от промерзания не хватит, но его всё-таки много (на встроенном холоде). Нужна возможность регулировки отопления, иначе часто наблюдается чудная картина, одновременная работа отопления и кондиционеров.
Увеличение потребления эл.энергии если и будет, то мизерное: холодильник сзади – это толстый слой теплоизоляции, а спереди – либо стекло, либо вообще всё открыто. Остаётся ещё сам агрегат, но его конструкция такова, что забор воздуха идёт из торгового зала, то есть он будет дуть на батарею, а не тянуть с неё на себя горячий воздух, ему всё равно, есть там батарея или нет. Пара исключений – лари с конденсатором по всему корпусу и бытовые холодильники. На практике, лари, стоящие впритык друг к другу, неплохо себя чувствуют. Бытовые холодильники в магазине – какие тут претензии?
Открытые холодильники чрезвычайно чувствительны к потокам воздуха и требуют чёткого согласования в расположении относительно всяких ветродуев , моё мнение, ну их, этих ветродуев.
GarryRU
Цитата(Натаия Пурт @ 9.11.2015, 16:48) *
Выполняю проект отопления продуктового магазина.
В нем зал 300м2 со продуктами поделенный на зоны.Но окон нет.и вдоль почти всех стен стоят холодильники или стеллажи с продуктами.
Разводку ,по желанию заказчика, выполнить по полу 2х трубную.как решить проблему с отопление стен,где вдоль всей стену стоят холодильники?


Как один из вполне рабочих вариантов - водяные потолочные отопительные панели.

Вот, как это выглядит в одном из магазинов на Урале, например.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.