не циркулируется гвс
Здравствуйте, в 5-ти этажном доме не работает циркуляция гвс на удалённых от теплового узла стояках (примерная схема прилагается-неработающие стояки обведены синим пунктиром) и на них постоянно остывают полотенцесушители, утром и днём приходится очень долго сливать воду ,чтобы она нагрелась, при закрытии ближайшего к теплообменнику циркуляционного стояка циркуляция в дальних неработающих стояках начинает работать, но остывают ближние стояки. Насос на циркуляции установлен WILO TOP-Z 30/7, трубы полипропиленовые, напор гвс на верхних этажах во всех стояках нормальный. Посоветуйте, пожалуйста, как можно быстро и малыми затратами решить данную проблему.
fantomas_1954
19.11.2015, 11:20
Не удивительно, что не работает. На схеме изображено НЕЧТО типа секционного узла только вверх ногами. Самое дешевое- чтоб слесарь отрегулировал вручную, но вряд ли ему это удастся.
fantomas_1954
19.11.2015, 11:45
Надо на чердаке на всех стояках т3 установить до шарового крана по регулировочному вентилю т. к. шаровые рананы для этого не предназначены.
Водяной
19.11.2015, 12:24
Нет сжимов на перемычках полотенчиков. Нет увязки колец (нет арматуры регулирующей, нет увязки диаметрами). На что Вы надеялись? Что само собой увяжется всё?
PS: установить регулирующую арматуру на стояках, иначе вся вода Т4 пролетает по ближним к Т4 стоякам Т3
сужения на перемычках и арматура на пол-сушках есть-схема близка к реальной,но ориентировочная, все не выделенные стояки и псушки работают хорошо. Спасибо за рекомендации, т.е. единственный верный вариант установить вместо шаровых кранов сверху стояков гвс регулировочные вентили на чердаке? других решений нет более экономичных?
Водяной
19.11.2015, 14:18
куда ещё экономичнее...
Цитата(Водяной @ 19.11.2015, 15:18)

куда ещё экономичнее...
такие в нашем доме подойдут VT.054.N.04 D=1/2"?
Водяной
19.11.2015, 14:39
Цитата(iliaz @ 19.11.2015, 14:28)

такие в нашем доме подойдут VT.054.N.04 D=1/2"?
вполне, только ставьте не на все стояки , а на ближние к Т4. Пару поставили - посмотрели.
а что прикрутить 200 рублевый вентиль - очень разорительно?
Цитата(iliaz @ 19.11.2015, 14:28)

такие в нашем доме подойдут VT.054.N.04 D=1/2"?
такие в вашем доме подойдут:
http://www.promarm.ru/valves/shut_off_valve/15B1bkкак и в любом другом доме. и слесарь который будет его крутить. дешево и сердито.
Водяной
19.11.2015, 15:27
Цитата(SV_vrn @ 19.11.2015, 15:01)

а что прикрутить 200 рублевый вентиль - очень разорительно?
такие в вашем доме подойдут:
http://www.promarm.ru/valves/shut_off_valve/15B1bkкак и в любом другом доме. и слесарь который будет его крутить. дешево и сердито.
Вентелями в разы сложнее регулировать систему и нужно держать положения в голове, так что регуляторы самое то...Пора уже от вентилей отходить