iliaz
Здравствуйте, в 5-ти этажном доме не работает циркуляция гвс на удалённых от теплового узла стояках (примерная схема прилагается-неработающие стояки обведены синим пунктиром) и на них постоянно остывают полотенцесушители, утром и днём приходится очень долго сливать воду ,чтобы она нагрелась, при закрытии ближайшего к теплообменнику циркуляционного стояка циркуляция в дальних неработающих стояках начинает работать, но остывают ближние стояки. Насос на циркуляции установлен WILO TOP-Z 30/7, трубы полипропиленовые, напор гвс на верхних этажах во всех стояках нормальный. Посоветуйте, пожалуйста, как можно быстро и малыми затратами решить данную проблему.
fantomas_1954
Не удивительно, что не работает. На схеме изображено НЕЧТО типа секционного узла только вверх ногами. Самое дешевое- чтоб слесарь отрегулировал вручную, но вряд ли ему это удастся.
fantomas_1954
Надо на чердаке на всех стояках т3 установить до шарового крана по регулировочному вентилю т. к. шаровые рананы для этого не предназначены.
Водяной
Нет сжимов на перемычках полотенчиков. Нет увязки колец (нет арматуры регулирующей, нет увязки диаметрами). На что Вы надеялись? Что само собой увяжется всё?

PS: установить регулирующую арматуру на стояках, иначе вся вода Т4 пролетает по ближним к Т4 стоякам Т3
iliaz
сужения на перемычках и арматура на пол-сушках есть-схема близка к реальной,но ориентировочная, все не выделенные стояки и псушки работают хорошо. Спасибо за рекомендации, т.е. единственный верный вариант установить вместо шаровых кранов сверху стояков гвс регулировочные вентили на чердаке? других решений нет более экономичных?
Водяной
куда ещё экономичнее...
iliaz
Цитата(Водяной @ 19.11.2015, 15:18) *
куда ещё экономичнее...

такие в нашем доме подойдут VT.054.N.04 D=1/2"?
Водяной
Цитата(iliaz @ 19.11.2015, 14:28) *
такие в нашем доме подойдут VT.054.N.04 D=1/2"?

вполне, только ставьте не на все стояки , а на ближние к Т4. Пару поставили - посмотрели.
SV_vrn
а что прикрутить 200 рублевый вентиль - очень разорительно?

Цитата(iliaz @ 19.11.2015, 14:28) *
такие в нашем доме подойдут VT.054.N.04 D=1/2"?


такие в вашем доме подойдут:
http://www.promarm.ru/valves/shut_off_valve/15B1bk

как и в любом другом доме. и слесарь который будет его крутить. дешево и сердито.
Водяной
Цитата(SV_vrn @ 19.11.2015, 15:01) *
а что прикрутить 200 рублевый вентиль - очень разорительно?



такие в вашем доме подойдут:
http://www.promarm.ru/valves/shut_off_valve/15B1bk

как и в любом другом доме. и слесарь который будет его крутить. дешево и сердито.

Вентелями в разы сложнее регулировать систему и нужно держать положения в голове, так что регуляторы самое то...Пора уже от вентилей отходить