Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диспетчерезация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
t10000
Есть щит АВР на контакторах (собственного сочинения) управляется от реле напряжения.
Внимание вопрос: как снять с щита информацию о том какой из 2-х вводов работает и передать её в систему ОПС (конкретно на приемно-контрольный прибор Сигнал-20)
Какое оборудование нужно добавить в щит?

За тему извиняюсь...
manjey73
Промежуточные реле поставить на управляющих сигналах контакторов, например включен/выключен. И через контакты реле завести на Сигнал-20, он должен понимать сухие контакты.
dark_cradle
Цитата(manjey73 @ 25.11.2015, 8:56) *
Промежуточные реле поставить на управляющих сигналах контакторов, например включен/выключен. И через контакты реле завести на Сигнал-20, он должен понимать сухие контакты.

Либо доп. Контакты к контактору, если места в шкафу мало, да и хлопот меньше.