Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ДУ без шахты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
dohaka
Добрый день.
Суть такая: в здании гостиницы было запроектировано две кирпичные шахты дымоудаления, первая на коридор подвала, а вторая на коридоры 4-х этажей, проблема в том что эти шахты не построили и уже не построят.
Подскажите как выйти из ситуации. Какие возможны варианты ?
timofeyprof
расчет пожарных рисков как вариант с повторной экспертизой.
ИОВ
М.б. есть возможность выполнить пристроенные шахты на дворовом/торцевом фасаде?
dohaka
Подскажите можно ли сделать стальную шахту? Если да ,то как выбрать толщину стенки? (или достаточно чтобы было >0,8?)
ИОВ
Можно стальную с огне-тепло-защитой.
Вот здесь (ответ на 18-й вопрос) ББ рекомендовал не менее 0,9 мм, т.к. по ГОСТ предельное отклонение толщины стального листа 0,1 мм.
Учитывайте также прилож. "Л" СП 60
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.