Добрый день! Вопрос такой: проектируем чугунный (ВЧШГ) водовод диам. 500мм, соединение раструбное под уплотнительное резиновое кольцо. Все фланцевые соединения в камерах и колодцах. По результатам полевых исследований коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой и низкоуглеродистой стали оценивается как высокая (12-19 Ом*м) Блуждающих токов не выявлено.
Есть ли необходимость защиты трубопровода от электрохимической коррозии?
fantomas_1954
3.12.2015, 16:46
нет такой необходимости при чугунных трубах
Скажем так: на чугунной трубе ЭХЗ проблематично сделать. Поэтому защищается пассивно - покрытиями всякими.
Что в сп (или сн?) на вчшг пишут-то?
Ferdipendoz
4.12.2015, 8:16
Можно не делать. Уплотнения не обеспечивают постоянную электрическую связь по металлу, блуждающих токов нет. Просто покрытия надо принимать соответствующие по СП 66.13330
Спасибо за ответы!
Направили письмо изготовителю трубы, ждем официальный ответ.
Как получим напишу результат.
fantomas_1954
11.12.2015, 14:39
Цитата(n1515 @ 11.12.2015, 14:08)

Направили письмо изготовителю трубы, ждем официальный ответ.
об чем письмо?
Письмо с вопросом о необходимости ЭХЗ на чугунной трубе (первый в теме), т.к. изготовитель является соавтором СП 66.13330.2011, в котором есть раздел об ЭХЗ.
Вам ответят, что при соединении на раструбах ЭХЗ неэффективно.
При сварном или фланцевом соединении ЭХЗ нужно делать.
Все это написано в СП, что еще Вы хотите услышать????
Мы знаем, что это напишут. Эксперта убедить не можем)))
Ferdipendoz
15.12.2015, 17:05
Эксперта не устраивает ссылка на СП?
timofeyprof
15.12.2015, 17:52
.
Цитата(Ferdipendoz @ 15.12.2015, 17:05)

Эксперта не устраивает ссылка на СП?
Так они, эксперты, в Гарвардах, наверное, учились, и сие им , без доГумента ГОСДЕПА, непонятно )))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,