Abb Acs310
JonsonControl
29.1.2016, 14:58
Здравствуйте. Нужна помощь по подключению и настройке ABB ACS310.
Стоит задача подключить к частотнику датчик давления модели 984M.553104, аналоговый вход есть 0-10в на ABB.
Сделать так чтобы вентиляторы дымоудаления срабатывали по определенному значению давления датчика на частотнике, т.е без вмешательства автоматики бмс. Нужен совет по подключению и настройкам параметров, нужен ли для ABB конвертор или можно на самом частотнике ввести параметры.
Так же интересно есть ли у кого опыт по интеграции ABB ACS310 через modebus.
Andrew_2610
29.1.2016, 17:11
глупость это, имхо.
есть пожарная автоматика - есть дым, она дает сигнал.
а датчик давления - не пожарная автоматика.
А за вмешательство в пожарное оборудование по голове не дадут?
Если чего-то случится и обнаружат рационализацию и найдут того кто делал, то сядет. Возможно надолго...
JonsonControl
29.1.2016, 21:48
Цитата(SVKan @ 29.1.2016, 18:55)

А за вмешательство в пожарное оборудование по голове не дадут?
Если чего-то случится и обнаружат рационализацию и найдут того кто делал, то сядет. Возможно надолго...
Цитата(Andrew_2610 @ 29.1.2016, 17:11)

глупость это, имхо.
есть пожарная автоматика - есть дым, она дает сигнал.
а датчик давления - не пожарная автоматика.
Cогласен задумка бредовая но проектировали турки и американцы, просьба заказчика. Думаю что перепутали обычный вытяжной вентилятор с дымоудалением, завтро на объекте гляну сам. Стати объект стратегический, биолаборатория делают вакцины от вирусов. Наверно имели ввиду чтоб когда давление повышалось срабатывала вытяжка. Совет дадите как правильно все таки привязать то к частотнику датчик.
mr_Frodo64
29.1.2016, 23:19
Согласитесь, трудно человеку по переписке с нуля объяснить, как запараметрировать ПЧ, хоть и не сильно продвинутый.
Качаете мануал, усердно курите, а потом уже задаёте вопросы здесь...
Здесь дают ответы на конкретные вопросы, делятся мнением и пр.
Конкретно по вашей проблеме - сначала найти как просмотреть параметры, изменённые от заводских, проанализировать и потом обратиться на стр 122 мануала "Макрос ПИД регулирования" и курить дальше.

ЗЫ зачем модбас для подачи одного единственного сигнала вкл и обратного сигнала по релейному выходу "неисправность"?
JonsonControl
30.1.2016, 7:51
Цитата(mr_Frodo64 @ 29.1.2016, 23:19)

Согласитесь, трудно человеку по переписке с нуля объяснить, как запараметрировать ПЧ, хоть и не сильно продвинутый.
Качаете мануал, усердно курите, а потом уже задаёте вопросы здесь...
Здесь дают ответы на конкретные вопросы, делятся мнением и пр.
Конкретно по вашей проблеме - сначала найти как просмотреть параметры, изменённые от заводских, проанализировать и потом обратиться на стр 122 мануала "Макрос ПИД регулирования" и курить дальше.

ЗЫ зачем модбас для подачи одного единственного сигнала вкл и обратного сигнала по релейному выходу "неисправность"?
Параметры ясны стандартные, в мануале не понятно как зайти в режим настройки регулирования управления входами. Логика такая что когда срабатывает датчик давления то должен открыться дампер с задержкой и включаться фан.
mr_Frodo64
30.1.2016, 10:16
Цитата(JonsonControl @ 30.1.2016, 7:51)

Параметры ясны стандартные, в мануале не понятно как зайти в режим настройки регулирования управления входами. Логика такая что когда срабатывает датчик давления то должен открыться дампер с задержкой и включаться фан.
Датчик указанного Вами типа не может "срабатывать". Он работает
всегда и может вносить возмущения в работу пид регулятора (если он запараметрирован и разрешен) встроенного в ПЧ для регулировки технологического параметра. В данном случае давления воздуха в воздуховоде.
Что в Вашем понимании "когда срабатывает датчик давления"?
Если речь идёт о пуске-останове вентилятора по достижении какого-то значения давления, то группа параметров 32 - КОНТРОЛЬ:
3201 = 0120 АВХ 1 (контролируем значение на аналоговом входе 1, куда подключим датчик)
1001 = ВЫШЕ КОНТР 1 (Запустить, когда значение превысит верхний предел контроля. Остановить, когда значение окажется ниже нижнего предела.)
3202 = нижний предел
3203 = верхний предел
JonsonControl
30.1.2016, 12:10
Цитата(Corvax @ 30.1.2016, 11:03)

Если речь идёт о пуске-останове вентилятора по достижении какого-то значения давления, то группа параметров 32 - КОНТРОЛЬ:
3201 = 0120 АВХ 1 (контролируем значение на аналоговом входе 1, куда подключим датчик)
1001 = ВЫШЕ КОНТР 1 (Запустить, когда значение превысит верхний предел контроля. Остановить, когда значение окажется ниже нижнего предела.)
3202 = нижний предел
3203 = верхний предел
Нужно поддерживать давление вентилятора подпора воздуха в определенном значении (150 Па) при срабатывании пожарной системы.
bms_almaty
4.1.2017, 7:51
Приветствую всех
Нужна помощь по ABB ACS310
Дело в том, что вентилятор стоит, частота 0 Герц, а вентилятор охлаждения не отключается, работает всегда
После праздников каша в голове, ничего не понятно, вентилятор у вас стоит или не отключается?
mr_Frodo64
4.1.2017, 16:59
То потухнет, то погаснет :-)
mr_Frodo64
4.1.2017, 17:19
На самом деле причин может быть несколько. Первая причина неисправность системы управления, 2 повышенная температура внутри преобразователя, 3 преобразователь включён , но с 0 заданием.
kosmos440o
12.11.2021, 12:44
Господа, а программа для настройки с ПК есть для него?
Есть. Называется DriveWindow Light. Ищите на форуме, уже много раз ее выкладывали тут.