ramchish
Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста по какой причине может резко падать температура пара в паропроводе. Объясню ситуацию. Есть технологическая печь, в которую встроен пароперегреватель. На вход подается пар, в печи пар подогревается до температуры 340-360 град, после чего подается в коллектор, где поток пара разделяется на 5 потоков и идет дальше по трубопроводам на технологические нужды. Пар после печи выходит с давлением 0,4 Мпа, температура 340-360 град труба Ду50, после коллектора пар идет 5ю потоками по трубе Ду20. Длина потока после разделения 15 м. Так вод на выходе пар выходит с температурой порядка 160 град. Паропроводы теплоизолиированы. Собственно не можем понять с чесм связан такой перепад температуры.
gilepp
Где измеряете ?
ramchish
На выходе из печи и на выходе из трубы ду20, падение температуры начинается еще в коллекторе, перед разделением на потки, в потоках продолжается
Twonk
на 15 м теряется 200 градусов? чудеса прямо. подозреваю неправильные методики измерения
ramchish
Цитата(Twonk @ 31.3.2016, 16:42) *
на 15 м теряется 200 градусов? чудеса прямо. подозреваю неправильные методики измерения

Вы не первый кто удивлен. Я поэтому и обратился на форум, т.к. ситуация грубо говоря "неординарная". Методика измерения - термопары установлены, я же не думаю что у них такая дикая погрешность.
T-rex
Чудес не бывает. Точно термопары, а не термосопротивления? А то я тоже как-то доказывал, что температура врать не может, пока киповцы в сопротивлении таблетку в поле не поменяли. Может быть разбора пара нет?
Галиев
Как то раз тепловизором "смотрел" на паропроводы и не сразу сообразил, почему на трубе Ду 50 через пару метров температура упала со ста тридцати до девяноста градусов. Была покрашена серебрянкой, очистив от краски пятнышко на трубе все встало на свои места. Это о черноте поверхности и собственно опыте работы с такими вещами.
SergeiB
Там расход то постоянный?
ramchish
Цитата(T-rex @ 4.4.2016, 15:33) *
Чудес не бывает. Точно термопары, а не термосопротивления? А то я тоже как-то доказывал, что температура врать не может, пока киповцы в сопротивлении таблетку в поле не поменяли. Может быть разбора пара нет?

Как понять разбора пара нет?
Цитата(SergeiB @ 11.4.2016, 19:01) *
Там расход то постоянный?

Расход постоянный
SergeiB
На 4 ати , при малом расходе (опять же эффект дросселирования) в трубе Ду20 пар вполне может потерять свои параметры. А вообще измерительный участок делается с увеличением диаметра, с врезанной гильзой.
dvortsov
Цитата(SergeiB @ 12.4.2016, 23:17) *
На 4 ати , при малом расходе (опять же эффект дросселирования) в трубе Ду20 пар вполне может потерять свои параметры. А вообще измерительный участок делается с увеличением диаметра, с врезанной гильзой.

При чистом дросселировании без совершения работы падение температуры будет незначительным. Чтобы пар упал с 350 до 160 градусов нужно его скинуть с совершением работы с КПД близким к 100% до атмосферного давления. Так что охладится так он, если только в трубах турбины стоят =) Может теплоизоляция мертвая, или чего намерили не так?