Доброе время суток. Подскажите господа специалисты, куда копать. Есть в наличии данный ПЧ 1 фазный. Он включается, все можно настроить, при замыкании клемм 12 и 18 двигатель не вращается, на него не поступает напряжение. Хотя табло показывает частоту 50Гц. Ошибок никаких нет. В какой части может находиться проблема? И стоит ли им заниматься? Спасибо
Надо проверить цел ли силовой модуль и приходят ли импульсы на управление ключами.
Видимых повреждений на плате нет. Меня удивляет то, что нет сообщений об ошибке. По мне, если управление посылает сигнал Пуск, то контроллеру должен поступить сигнал о наличии (отсутствии) на выходе напряжения?
mr_Frodo64
3.4.2016, 2:53
Цитата(stas75 @ 2.4.2016, 20:34)

Видимых повреждений на плате нет. Меня удивляет то, что нет сообщений об ошибке. По мне, если управление посылает сигнал Пуск, то контроллеру должен поступить сигнал о наличии (отсутствии) на выходе напряжения?
А если "табло" показывает задание...?
Видимых может и не быть, сигнал о наличии выходного напряжения подразумевает что есть датчики выходного напряжения, а их нет в дешевых моделях. Для вас вариант один, покупать новый. А этот отдайте тому, кто возьмет и .возможно, сможет сделать, но и то смысла мало на такие мощности ремонтом заниматься.
mr_Frodo64
3.4.2016, 11:07
Цитата(Pawel @ 3.4.2016, 10:17)

Видимых может и не быть, сигнал о наличии выходного напряжения подразумевает что есть датчики выходного напряжения, а их нет в дешевых моделях. Для вас вариант один, покупать новый. А этот отдайте тому, кто возьмет и .возможно, сможет сделать, но и то смысла мало на такие мощности ремонтом заниматься.
Павел, я думаю, что даже самый элементарный ПЧ должен иметь датчик выходного напряжения, чтобы "понимать", что он выдаёт на выход хотя бы в режиме u/f, не говоря о более сложных алгоритмах работы. Мне непонятно, почему Вы решили, что ПЧ неисправен?!? Может он просто не включается )))
mr_Frodo64. Вы имеете в виду, что-то я не так запрограммировал? Или панель управления команды выдает, только сигналы не доходят до ПЧ? Я использовал и встроенную панель с потенциометром, и спаял ПДУ. Результат 0. До этого программировал несколько ПЧ разных фирм, все ок.
mr_Frodo64
3.4.2016, 14:47
Цитата(stas75 @ 3.4.2016, 13:25)

mr_Frodo64. Вы имеете в виду, что-то я не так запрограммировал? Или панель управления команды выдает, только сигналы не доходят до ПЧ? Я использовал и встроенную панель с потенциометром, и спаял ПДУ. Результат 0. До этого программировал несколько ПЧ разных фирм, все ок.
Ошибки бывают у всех... Проверьте состояние ПЧ в момент попытки запуска в группе параметров 16. Там вы можете промониторить состояние входов, выходов, задание, выходные величины, слово состояния и пр...
mr_Frodo64
3.4.2016, 15:08
при запуске от панели кнопкой Hand индикатор On включается?
mr_Frodo64
3.4.2016, 15:32
Посмотрел описание индикаторов: индикатор ON показывает только питание ПЧ. Статус ПЧ показывается на дисплее над надписью Status. Тут во время ручного включения с панели оператора происходят какие либо изменения?
Цитата(stas75 @ 2.4.2016, 19:54)

Доброе время суток. Подскажите господа специалисты, куда копать. Есть в наличии данный ПЧ 1 фазный. Он включается, все можно настроить, при замыкании клемм 12 и 18 двигатель не вращается, на него не поступает напряжение. Хотя табло показывает частоту 50Гц. Ошибок никаких нет. В какой части может находиться проблема? И стоит ли им заниматься? Спасибо
режим авто включен?
А сбросить в заводские настройки, затем заного настроить не пробовали?
По самые по...
3.4.2016, 16:36
Я еще понимаю, что лень читать инструкцию на русском языке. А вишь лень, батенька, посмотреть немного ниже лежащий топик?
Ну хотя бы привели схему подключения и програмку! Неужели трудно?
Цитата
Хммм... а что выставлено на вход 27 по умолчанию? У почти всех данфоссов - "Coast Inverse"
Либо надо ставить на 27-й "No Function", либо перемычку с 12-го на 27-й... Это - раз...
дальше - примерно так: (для "пятнашки")
004=1, 010=1, 011=1, 120=17(таки 15 кВт), 105=0, 122=380, 123=50, 124=(ну, типо с шильдика), 125=(оттуда жэ), 173=0, 300=0, 303=50, 315=0, 316=11, 317=11, 340=0, 341=10, 342=10, 350=0, 351=10, 352=10, 410=0, 412=0, 414=50, 451=1, 510=8, 511=19 (сюда - перемычку с 12-го, лог 1, короче), 512=21, 513=22 (Мотор-потенциометр, электронный, с памятью, 16-битный типо, встроенный намертво, панельку можно (и нужно) ваще изъять, шоб неповадно было), 540=5 (/10), 555=20, 556=5000, 557=0, 558=50... пока так, с управлением от дистанционно удалённых кнопок "больше/меньше" (27/29), ибо потенциометр ЛЦП вовсе и не обязан работать в авторежиме... Почему? Да потому, что панельку можно и изъять, а чем тогда задание задавать, а?
Спихнуть частотник с "0Гц" можно (и нужно) логической единицей на лапке 27/29 (можно китайской "цэшкой", включенной на 20мА)... Это - два...
(С) Бромба
Добавлю еще: оба сетапа делайте идентичными..
mr_Frodo64, вы очень сильно ошибаетесь, когда думаете что во всех ПЧ есть датчики выходного напряжения , особенно бюджетной серии, самое большое что там есть, это два или три датчика тока и то не у всех ПЧ. Датчиков выходного напряжения нет даже у многих брендовых ПЧ.
Мда... Тогда вопрос следующий. Схема подключения такая: двиг 0,6 треугольник, 2.9А, пульт LCP12. Какие минимальные настройки нужно сделать, чтобы хоть начал крутить? Управление полностью с LCP12. Иначе или я дурак, или ПЧ неисправный.
Что и где проверить я уже вам писал, если сами не сможете это сделать, то тоже уже писал что делать.
Все настройки сделал. Установи фикс частоту 50 (мин/мах) Соединил клемму 27 с 12. Замкнул 18 с 12. Внутри щелчок реле, идет набор частоты. Двигатель молчит. Всем спасибо за помощь. Выходит неисправен ПЧ. Отложим до лучших времен.
По самые по...
3.4.2016, 20:13
1.Отсоедини движок.
2.Установи для включения реле параметр 5-40 = Run on ref (Двигатель работает на скорости, соответствующей заданию.)
3.Приготовь какой-нибудь светильник, ватт до 100.))
4. Включи частотник в сеть 220в, дай команду Пуск.
5. Когда щелкнет реле (то есть набрана частота 50Гц), подсунь, поочередно, вилку светильника к выходным клеммам U,V; V,W; U,W. Если нигде из трех не горит, или где-то горит, а где-то нет,то кирдык частотнику.
Если всюду горит, то движку кирдык..
Спасибо за подсказку. ПЧ хана.
mr_Frodo64
3.4.2016, 22:28
Цитата(Pawel @ 3.4.2016, 17:52)

mr_Frodo64, вы очень сильно ошибаетесь, когда думаете что во всех ПЧ есть датчики выходного напряжения , особенно бюджетной серии, самое большое что там есть, это два или три датчика тока и то не у всех ПЧ. Датчиков выходного напряжения нет даже у многихх брендовых ПЧ.
Хорошо.... Зайдём с другой стороны )))).
Если в параметрах наблюдения (назовём их так ) есть выходное напряжение, то что это означает? И назовите мне хоть один распространенный ПЧ, у которого нет такого параметра.
Да, есть параметр типа выходного напряжения или выходной частоты, но этот параметр обычно берется не с выхода силовых ключей, а с выхода процессора на управление ключами и не соответствует реальным фактическим значениям на силовых клеммах.
Цитата(Pawel @ 4.4.2016, 9:20)

с выхода процессора на управление ключами и не соответствует реальным фактическим значениям на силовых клеммах
Да они вообще ничему не соответствуют, поскольку являются логическими уровнями с дискретных выходов микроконтроллера (выходы ШИМ, аппаратного или программного).
И зачем вообще их использовать для индикации напряжения на выходе частотника, если в программе контроллера имеются переменные, хранящие величины этого напряжения, и мгновенное, и среднеквадратичное.
Kotlovoy, разговор идет о бюджетном ПЧ, для них мгновенное и среднеквадратичное значения нет как параметра.
Добрый день. Попробую оживить тему. Нашел немного времени. Разобрал. Красным отметил детали, которые вроде вышли из строя. Проверял бегло. Кто-нибудь подскажет, что из себя представляет этот сгоревший модуль, распиновка? Можно ли собрать из рассыпухи?
То что у вас обозначены красным стабилитроны на 15 вольт, а модуль китайский клон Семикрона стоит на Али тысячи три с доставкой.
kosmos440o
10.7.2016, 19:43
Отремонтировал ЧП этой марки на 5.5 кВт. (Ранее тоже ремонтировал, но не так серъёзно). Сгорел Семикроновский модуль, драйвер Инфинеон и обвязка вокруг драйвера - резисторы на 10 и 68 Ом и транзистор BC807. В российских магазинах (оплата по безналу от ООО, иначе брал бы в Китае) покупка вышла на 8000 рублей. Распаял феном, запаял новое, установил новый модуль. Вроде завелось, неделю работает. Ремонтировал для своего объекта, иначе меньше чем за 15 000 за такое не возьмусь, есть риск потратиться зря, если вылетит, например, проц.
По самые по...
10.7.2016, 22:06
С полгода назад ремонтировал Фуджи Френик-Эко 7,5 квт.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаРаскурочить пришлось до основанья..
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаЗамене подлежал силовой модуль,
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатри драйвера РС929, один оптрон Р421 на плате и...,
Нажмите для просмотра прикрепленного файла и всё. Источник питания был живой, процессор тоже, ибо пульт работал.
Всю мелочь приобрел в мск, типа чипов-дипов, а вот силовой модуль пришлось искать на али-бабе.
Нашел, заказал и оплатил с яндекс-кошелька, после чего продавщица (китаёнка) написала письмо, что такого модуля нет, а есть другой, который мне не подходил. Я от хунвейбинов такой наглости не ожидал, подключил дочку в Гонконге с ними разобраться. Она, подключила местную мафию, те нашлёпали соответствующую предъяву в али-бабу. На следующий день деньги вернули обратно на кошелек. Дико извинялись, предлагали взять еще модуль, но в другом месте. Послал их к чертям..
Так и валяется всё..
Чтобы не терять деньги зря, выпаиваю всё сгоревшее и смотрю возможность подать питание о внешнего блока, ибо можно проверить работу и управление и без силового модуля.
Kotlovoy
11.7.2016, 13:38
Цитата(Pawel @ 11.7.2016, 12:48)

Чтобы не терять деньги зря, выпаиваю всё сгоревшее и смотрю возможность подать питание о внешнего блока, ибо можно проверить работу и управление и без силового модуля.
Обычно у блока питания штук 5-6 независимых гальванически развязанных вторичных источников, по крайней мере 3 - для питания драйверов верхнего плеча, один - нижнего плеча, один-два - питания всей схемы управления. И как всё это хозяйство запитать от внешнего ситочника?
Ну вот опять за рыбу деньги, речь идет о источнике питания(одном источнике) на 560 вольт для 3фазного ПЧ и 300 вольт для однофазного ПЧ DC на шины + и -.
kosmos440o
12.7.2016, 11:42
Цитата(Kotlovoy @ 11.7.2016, 14:38)

Обычно у блока питания штук 5-6 независимых гальванически развязанных вторичных источников, по крайней мере 3 - для питания драйверов верхнего плеча, один - нижнего плеча, один-два - питания всей схемы управления. И как всё это хозяйство запитать от внешнего ситочника?
В этом частотнике, как и во многих других, питание "плеч" осуществляется через диоды и конденсаторы по специальной схеме.
Да да, по специальной схеме, никому неизвестной.
Kotlovoy
12.7.2016, 12:02
Цитата(kosmos440o @ 12.7.2016, 11:42)

В этом частотнике, как и во многих других, питание "плеч" осуществляется через диоды и конденсаторы по специальной схеме.
Вы имеете в виду бутстрепную цепочку? Честно говоря, в частотниках такое питание драйверов мне не попадалось. Обычно оптронные драйверы, вроде 3120, питаются от независимых обмоток трансформатора.
kosmos440o
12.7.2016, 16:09
Странно. Я думал, это классика уже.
Здравствуйте.
Помогите с ремонтом. Где можно купить входные/выходные клеммы для VLT (то ли 5,5квт, то ли 7,5 квт), клеммы в одном блоке, двухуровневые.
Благодарю.
У официалов такая мелочевка? Врятли, может какую-то простую мастерскую по VLT подскажете?
Ну а донора приму в дар!
Благодарю.
kosmos440o
8.10.2020, 8:48
Насколько я знаю, у официалов FC051 ремонту не подлежат и запчастей на них нет. Тоже на одном клеммники вышли из строя.
FC051, есть донор или ищу запчасти
Цитата(ayava @ 23.5.2021, 19:51)

FC051, есть донор или ищу запчасти
Вы уж определитесь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.