Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какие помещения называют влажными ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Sidko
Добрый день, уважаемые специалисты.

Прошу вашей помощи.
Ситуация такая:
Купили квартиру, принимали, не приняли, от части потому, что в одном из трех помещений, предназначенных под ванну, туалет и прачечную сделана "сухая" стяжка плитами кнауф.
Причем справа и слева от этого помещения, помещения с нормальной стяжкой и гидроизоляцией, и что удивительно, в помещении, которое застройщик называет "прачечная" проходят стояки
канализации и водоснабжения.

На мой вопрос - почему вообще так, застройщик признал что сделали фигню, и из этого помещения даже туалет не сделать, но вот так запроектировали....

Теперь вопрос, можем ли мы требовать от них устранить данный недостаток, и залить нормальную стяжку с гидроизоляцией, и если да, то на основании каких документов ?


PWW
Это у на с в каких типовых квартирах, прачечные появились? Моге иное назание, типа ванная комната, душевая...
Как корабль назовете, так он и поплывет
Sidko
Трехкомнатная. Застройщик "Брусника". ЖК "Каменный ручей" Екатеринбург.
Водяной
п.7.1 СП 29.13330.2011, п.4.4 СП 29.13330.2011

В жилом доме в ванной средняя интенсивность воздействия на пол по п.4.4.
По п.7.1 при средней интенсивности - Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей должна предусматриваться при средней интенсивности воздействия на пол (4.4):
воды и нейтральных растворов - в полах на перекрытии
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.