Citizen10
Доброе утро всем. Нужен Ваш совет и опыт. Можно ли его в выключенном виде проверить с помощью мултиметра?

Спасибо
Citizen10
Доброе утро всем. Нужен Ваш совет и опыт. Можно ли конденсаторных банок в выключенном виде проверить исправность с помощью мултиметра? Спасибо
SVKan
Если мультиметр может мерять емкость и емкость банок вписывается в допустимый диапазон, то почему бы и нет?
Берешь и меряешь... только подождать надо пока зарядятся.
kdu
Если хотите проверить конденсаторы весьма условно, то можно сделать следующее: снять напряжение с конденсаторов (выключить установку) --> разрядить полностью конденсаторы (замкнуть выводы накоротко) --> поставить мультиметр на прозвонку и ткнуть на конденсатор. Мультиметр должен попищать какое-то время (зависит от ёмкости конденсатора) и заткнуться. Но это гнилой вариант, т.к. пробой конденсатора 5Вольтами не проверишь! Рабочее напряжение может вызывать пробой, а 5В не вызывать пробой... Так что все эти действия надо проводить мегомметром (разумеется выставляя напряжение, которое в силах выдержать конденсатор) => разрядив и полностью сняв остаточное напряжение с кондёров, подключаете мегомметр на корпус и вывод (1-й потом 2-й). Если всё хорошо, то несколько сек на мегомметре К.З., далее после зарядки кондёра разрыв
straus
Цитата(kdu @ 17.5.2016, 10:35) *
Если хотите проверить конденсаторы весьма условно, то можно сделать следующее: снять напряжение с конденсаторов (выключить установку) --> разрядить полностью конденсаторы (замкнуть выводы накоротко) --> поставить мультиметр на прозвонку и ткнуть на конденсатор. Мультиметр должен попищать какое-то время (зависит от ёмкости конденсатора) и заткнуться. Но это гнилой вариант, т.к. пробой конденсатора 5Вольтами не проверишь! Рабочее напряжение может вызывать пробой, а 5В не вызывать пробой... Так что все эти действия надо проводить мегомметром (разумеется выставляя напряжение, которое в силах выдержать конденсатор) => разрядив и полностью сняв остаточное напряжение с кондёров, подключаете мегомметр на корпус и вывод (1-й потом 2-й). Если всё хорошо, то несколько сек на мегомметре К.З., далее после зарядки кондёра разрыв

В конденсаторах как правило установлены разрядные резисторы.
И сами конденсаторы иногда не отдельные, а собраны в одном корпусе в треугольник.
Эти два факта надо учитывать при проверке.