Доброго дня!
Подскажите, кто что может по такой ситуации... Может опыт, кто имеет подобный..
Есть котельная, вырабатывающая насыщенный пар с параметрами 20атм, 210-220С.
Заказчик хочет поставить еще один котел и паровую турбину. Новый котел будет работать на турбину, параметры пара 12атм, 270С.
Производительность котла 25т/ч, а паропотребление турбины 33т/ч.
Заказчик хочет недостающие 8 т/ч пара для турбины брать от котлов с насыщенным паром ( 20 атм, 210-220С).
Если 20 атм средуцировать до 12 атм, то точка на диаграмме, формально, сместится в зону перегрева при температуре 220С.
Внимание вопрос...
Реальна ли такая схема?
И какие могут быть последствия от смешения перегретого и насыщенного пара??
У меня мысли поставить перед редукционным клапаном сепаратор, для максимального осушения пара, потом средуцировать пар с 20атм до 12атм и потом уже смешивать в коллекторе.