hjcbvne5
Добрый день Всем!!! Вопрос: можно ли прокладывать кабель ВВГнг-0,66 ТУ-16.K02-09, ГОСТ-16442 скрыто под слоем штукатурки, без применения гофрированной трубки?
на стойке монтажник говорит что надо обязательно все в трубе для пожаробезопасности, но я ему сказал что кабели негорючие!!! Есть ли какие нибудь ГОСТЫ или СНиП или в ПУЭ где прописано что кабели ВВГнг можно прокладывать без гофры?
ДмитрийЛютик
Цитата(hjcbvne5 @ 1.6.2016, 21:12) *
Добрый день Всем!!! Вопрос: можно ли прокладывать кабель ВВГнг-0,66 ТУ-16.K02-09, ГОСТ-16442 скрыто под слоем штукатурки, без применения гофрированной трубки?
на стойке монтажник говорит что надо обязательно все в трубе для пожаробезопасности, но я ему сказал что кабели негорючие!!! Есть ли какие нибудь ГОСТЫ или СНиП или в ПУЭ где прописано что кабели ВВГнг можно прокладывать без гофры?

Куда вы собираетесь укладывать кабель, в штробу? Здание из какого материала строилось? Если в штробу то никакая гофрированная труба ненужна.
ПУЭ
2.14 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
табл 2.1.2
Скрытые электропроводки
Помещения всех видов и наружные установки.
В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой.
инж323
автор. судя по вопросу речь о ИЖС, даче или нечто аналогичному. Ибо.. это старый развод индивидуального Зака на оплату "необходимых работ".
а попутно. вы указали по кабелю и ТУ и ГОСТ на кабель- так у вас по ТУ или по ГОСТУ кабель? возьмите штангельциркуль и померяйте диаметр- и вполне сможете удивиться, что заявленной площади сечения нет. в некоторых случаях это весьма критично.
hjcbvne5
Цитата(ДмитрийЛютик @ 3.6.2016, 5:00) *
Куда вы собираетесь укладывать кабель, в штробу? Здание из какого материала строилось? Если в штробу то никакая гофрированная труба ненужна.
ПУЭ
2.14 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
табл 2.1.2
Скрытые электропроводки
Помещения всех видов и наружные установки.
В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой.

Укладка кабеля в стене из ракушеблока! штробу в стене подготовили уже. Просто монтажник говорит что гофра нужна.

Цитата(инж323 @ 3.6.2016, 8:03) *
автор. судя по вопросу речь о ИЖС, даче или нечто аналогичному. Ибо.. это старый развод индивидуального Зака на оплату "необходимых работ".
а попутно. вы указали по кабелю и ТУ и ГОСТ на кабель- так у вас по ТУ или по ГОСТУ кабель? возьмите штангельциркуль и померяйте диаметр- и вполне сможете удивиться, что заявленной площади сечения нет. в некоторых случаях это весьма критично.

Речь идет о кафе и павильоне, новое сооружение.
дед 56
не нужно гофру , но монтажник прав в том что потом не дай бог перетягивать легче в гофре
SVKan
Цитата(дед 56 @ 3.6.2016, 22:24) *
не нужно гофру , но монтажник прав в том что потом не дай бог перетягивать легче в гофре

ВВГ? После нескольких изгибов фиг вы чего там перетянете... хоть в гофре, хоть без нее. В трубе еще можно попробовать и то очень проблематично.

А так, без гофры и охлаждение кабеля лучше будет.
Гофра нужны только в одном случае, когда в ту же стяжку заливают. И в основном, чтобы его не потоптали на этапе до заливки. Ну и в том случае если при застывании есть шанс порвать на стыке (если усадка где будет).
WRybkin
Гофру в штукатурку закладывают только для возможности замены кабеля, но по опыту такая замена невозможна. Внутри гофры кабель загорится раньше, чем в штукатурке, там теплоотвод хуже. Обязательно использовать трубу только в дереве, причёи ИМХО нигде в нормативных документах разрешения на применение гофры в качестве трубы нет. Она(гофра) в нашей стране появилась позже, чем были написаны самые свежие документы на эту тему.