мужики вопрос вот такой ?при монтаже вру в котором сборки стоят друг напротив друга использовали шинный мост.как выяснилось что не совпадают фазы фаза а стала фазой с на противоположной сборке. щиты заводские монтажники кинули только мост чья вина
straus
Цитата(дед 56 @ 3.6.2016, 19:19) *
мужики вопрос вот такой ?при монтаже вру в котором сборки стоят друг напротив друга использовали шинный мост.как выяснилось что не совпадают фазы фаза а стала фазой с на противоположной сборке. щиты заводские монтажники кинули только мост чья вина

Если сборки с горизонтальным расположением шин стоят мордой (или задом) друг к другу - естественно получается зеркально, шинный мост нужен перекрестный.
DiJo
А монтажники что - не по проекту делали? Если да, то виноваты они. Если нет, то или проектировщики (не учли "зеркальность"), или снабженцы (заказали оборудование не по проекту), или поставщики (поставили оборудование не по заказу).
bkv70
Чтобы разобраться проверьте всю документацию начиная ТЗ на проектирование и заканчивая опросным листом на завод.
дед 56
спасибо как говорится косяк заводской они не учли зеркальность