exses
Здраствуйте, фирма приобрела вент установкус частотными преобразователями sv ic5. Наладка сделана, параметры двигателя забиты в частотник, при включении на первой ступени двигатель работает без всяких проблем, при включении второй скорости работает 20 сек и выключается, выскакивает ошибка Eth, в инструкции написано нужно настроить этот параметр а как и где не могу найти, подскажите где и как это сделать.
Nocav
Доброе утро!
Инструкция вам в подарок.
Данная ошибка это расчетная единица.
При работе ПЧ на малых частотах и повышенном токе частотник утверждает что двигатель перегревается.
Мы обычно устанавливаем на двигатель термостат и выводим его на частотник и при реальном перегрев ПЧ отключает движок.
Параметр отключения электронного термореле F50
mr_Frodo64
Замерьте ток пофазано и сравните с длительно допустимым. Проверьте соединение обмоток.
BorisZV
Цитата(exses @ 8.6.2016, 9:25) *
при включении на первой ступени двигатель работает без всяких проблем, при включении второй скорости работает 20 сек и выключается, выскакивает ошибка Eth,

Вторую скорость, надеюсь, не на работающем частотнике включаете?
Обычно вентиляторы с двухскоростными двигателями при оснащении их частотниками всегда работают только на одной (как правило - на большей) скорости, и никаких переключений не делается.
Также обратите внимание, что в инструкции на частотник сказано:
"Частотный преобразователь не может защитить двигатель с 4 полюсами", то есть если синхронная скорость 1500 об/мин - то защита может работать некорректно.
Ну и параметры двигателя для первой и второй скорости немного отличаются.
PrAutomatic
Цитата(Nocav @ 8.6.2016, 12:57) *
Доброе утро!
Инструкция вам в подарок.
Данная ошибка это расчетная единица.
При работе ПЧ на малых частотах и повышенном токе частотник утверждает что двигатель перегревается.
Мы обычно устанавливаем на двигатель термостат и выводим его на частотник и при реальном перегрев ПЧ отключает движок.
Параметр отключения электронного термореле F50

Благодарю за инструкцию!
frosteR
Последнее дело это отключать защиты. Етр работает всегда на опережение проблемы с перегревом. А для анализа нужно знать на каких частотах какой наблюдается ток от номинального. У вас наверняка односкоростной движ и вопрос либо в неверной рабочей точке либо схеме подключения .