Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена пены на воду... Нужна ли вода?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
albunchek
На ТЭЦ имеется следующие системы пожаротушения: Вода и Пена! Заказчик хочет убрать пену, которая подведена на тушение горелок котлов работающих на газе или мазуте. Вопрос: А нужно ли, в принципе, тушение водой (дренчеры) горелок котлов (газ,мазут)? Параллельно пенотушению по зданию имеется дублирующая система водотушения (пожарные краны с рукавами). Спасибо!
Sindarkon
Вы мазут хотите водой тушить?
albunchek
Тушить водой мазут можно, но только ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ... Вопрос стоит о том, что надо ли вообще предусматривать пожаротушение горелок?
timofeyprof
Цитата(albunchek @ 10.6.2016, 14:08) *
Тушить водой мазут можно, но только ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ... Вопрос стоит о том, что надо ли вообще предусматривать пожаротушение горелок?

АУПТ предусматривается согласно СП5.13130.2009. Если у вас нет расходных баков в котельной зале - помещение категории Г - АУПТ не нужно. Если у вас есть расходных баки в зале, считайте пожарную нагрузку, определяйте категорию и опять же в СП5.13130.2009 смотрите условия применения для АУПТ.
А так, хозяин-барин. Если что то очень хочет и это не противоречит нормам, то за его деньги любые хотелки...
Sindarkon
Цитата
Тушить водой мазут можно, но только ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ...

Корольченко с вами не согласен.

Цитата
Вопрос стоит о том, что надо ли вообще предусматривать пожаротушение горелок?

Посмотрите старый проект: на основании чего там дренчеры предусмотрены?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.