Цитата(satir15 @ 4.7.2016, 3:47)

в какой НТД предписано их устанавливать для котельных? и еще пытаются убедить , что не нужно делать противопожарную стену, разделяющую новую котельную от старой, в старой потом будет только тепловой пункт, старая выполнена из блоков и обшита профлистом, новая-из сэндвич-панелей
что у вас за противопожарные резервуары? нет рядом водопровода или водоема? наружного пожаротушение должно быть по нормам. для отдельностоящих котельные внутреннее пожаротушение может не предусматриваться при определенных условиях.
степень огнестойкости здания и предел огнестойкости ограждающих конструкций нужно определять по пожарным СП 1-12.13130. Не видя генплана и более подробного описания котельной точной информации не возможно дать. Хотя по самостоятельно заглянув в указанные нормы (прежде всего СП 4.131302013), можете найти ответ на свой вопрос.